就是说,如果管路系统在充满水的情况下启动水泵,那管路里原先已经贮存了很多水,这些存水的重量是否对水泵的离心供水会产生阻力,怎么考虑这个问题?本人菜鸟得很,恳切诸位高手赐教,多谢了。
就是说,如果管路系统在充满水的情况下启动水泵,那管路里原先已经贮存了很多水,这些存水的重量是否对水泵的离心供水会产生阻力,怎么考虑这个问题?
本人菜鸟得很,恳切诸位高手赐教,多谢了。
2楼
也就是说管路里静水压力对水泵提供的动压到底有多大影响?是否这个问题过于稚嫩了?呵呵,不好意思。
回复
3楼
没有影响,当水泵工作稳定以后参数都一样的,只有启动荷载不同
回复
4楼
多谢3楼的回复,那是否可以认为,理论上讲,管径可以无限制地增大,只要持续地提供离心动力,因为存水带来的荷载(也就是水泵启动负荷)总会被克服的?
回复
5楼
1、离心水泵要求闭阀启动,开始有多少水与水泵启动负荷无关。
2、水泵只要按照设计参数运行,在后续管路运行水头相同情况下不管你后续管道是否有水,管道是否是垂直或水平安装都一样。
3、管径无限增大。。。。你可以看一下管道损失与流量,管径等参数的关系就知道了,搞清楚水阻与水的体积是不是有关。
回复
6楼
楼上回答正解,不存水还存空气不成?
回复
7楼
注意管路上不能存在窝气的地方,呵呵。
水没关系的。
回复
8楼
其实你可以这样理解,水泵供水克服的不是重力,而是压强,跟你出水管外有多重的水无关,只跟你出水管外有多深(还有流速)的水有关。
管径无限制增大水泵叶轮的接触面积还是那么多。压力只跟水压有关,跟水重无关。
回复
9楼
多谢楼上几位的回复!感激不尽!我总觉得,重力也属于压力,如果管路比较复杂的话,那很多分支立管加在一起,贮水量应该是很巨大的,而且在设计时,往往很多时候又比较盲目地随意就扩大一号管径。突然某一天想到这个问题,就开始犯嘀咕,可是一思考进去就发现,水力学、流体力学的东西还是很复杂的,怎么想也想不透。做实验吧,又缺乏条件。唉!
回复
10楼
真的和存水的重量无关吗?可是直观地想,如果上面的管路存水很多(重),那底层的水泵在加压时怎么会一点不受上面重量的影响呢?上面重,那泵的启动阻力就会大很多啊。如果水泵可以克服这些重量带来的阻力,那又是怎么克服的?是什么道理呢?
回复
11楼
建议楼主看看流体力学吧,如果你真想搞清楚这个问题的话。费不了多少时间的。
其实从中学知识,都可以解决这个问题的。就是P=ρgh。
泵的压强,只和h有关。
当然,如果同样的两个空管,要充满大管,比充满小管径管道所消耗的功多。是因为体积增大,功率不变,但时间变多了。这就是楼主所谓的存水多少造成的影响。但不影响功率大小即杨程大小的。
回复