钻孔灌注桩断桩或马上要断桩,怎样处理?
tljtzqq
tljtzqq Lv.5
2010年09月12日 10:44:03
来自于桥梁工程
只看楼主

钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!

钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
免费打赏
yufeng0617
2010年09月18日 08:50:50
12楼
1、加桩做成跨马桩,再做个承台,通过这种方式增加承载力;
回复
renwenhui2046
2010年09月18日 10:05:55
13楼
当被迫停止灌注时间过长,混凝土初凝,再继续灌注将导致水封混凝土压力不足无法翻上来,无法继续浇筑,将导致断桩;
通用的处理方法可以参照如下做法:
1、冲击钻将已施工桩基砼砸掉,重新灌注,处理时间较长;
2、通过设计变更,增加桩基,对自身信誉、过程沟通等麻烦;
3、小一号钢护筒插打至断桩处,然后机械清除泥浆,抽水,人工清理桩基接头处,进行干封接桩。施工中需注意安全措施和钢护筒加固。
回复
dahai870606
2010年09月18日 16:18:14
14楼
桩底沉渣量过大,使初灌不能正常反浆,或导管距孔底太远,初灌量不够没有埋住导管.......
回复
dahai870606
2010年09月18日 16:23:06
15楼
与混凝土的塌落度也有关系,坍落度过大时会产生离析现象,使粗骨料相互挤压阻塞导管;坍落度过小或灌注时间过长,使混凝土的初凝时间缩短,加大混凝土下落阻力而阻塞导管,都会导致卡管事故,造成断桩。
回复
q1975
2010年09月19日 13:12:16
16楼
可压注水泥浆,然后检验桩的完整性。
回复
zj-1210
2010年09月20日 09:33:58
17楼
混凝土的塌落度坍落度过大会产生离析现象,使粗骨料相互挤压阻塞导管;坍落度过小或灌注时间过长,使混凝土的初凝时间缩短,加大混凝土下落阻力而阻塞导管,都会导致卡管事故,造成断桩。
建议补桩处理。
回复
luorizhao1987
2010年09月21日 00:02:24
18楼
建议在旁边加两根桩再做个大承台增加承载力
回复
刘浪
2010年09月25日 22:01:05
19楼
这个要看情况,如果二次灌注在第一次砼灌注初凝前就可以采用二次灌注。当然二次灌注时的初灌量要满足要求,剪球时要顺,22m高的冲力肯定能把底部的浮浆冲开。关键是不能停留太长时间,最好在初凝之前进行。
回复
sky_3211940
2010年09月27日 14:58:59
20楼
学习了,受益匪浅
回复
jojo20080808
2010年09月28日 22:49:54
21楼
下来学习一下,对我们这样的菜鸟应该是有用的吧!谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开