钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
2楼
还能二次浇注吗,再浇混凝土在这个位置肯定是断的。
回复
3楼
同意2楼意见,肯定是断桩。而且很难处理。
以前曾有单位在原桩位用冲击钻把已浇筑的全部砸碎掉,然后重新浇筑。但你的桩长有56米,这个方案很难实施。
建议加桩,在此桩周围重新布设桩基础。
回复
4楼
可以做成类似桩基托换的样子,在断桩两次再各施工一根桩,做个大承台
回复
5楼
就按二次浇筑接桩就可以吧!
22M处,有那么严重吗?
要不就在再打根25~30M的桩。
个人见解。
回复
6楼
梁板都可以二次浇注,桩基为什么不能二次浇注呢!如果二次浇注就是断桩,那桥墩往往需要二次浇注,高墩多次浇注也是常事,岂不是都是断墩?建议按桥墩二次浇注方法来处理!
[
本帖最后由 monkeyzhi 于 2010-9-15 11:07 编辑 ]
回复
7楼
混凝土灌注困难一个是导管深入桩基已灌注的砼中太深 上面压力不足以将混凝土倒翻上来 如果是这个原因可以将导管上下左右移动下 控制导管在混凝土中3米左右 还有一个原因是混凝土流动性不够 只能重新配混凝土了 如果断桩了的话 可以像前面所说的在两侧做桩再用承台 还可以再断桩的地方注浆处理 这个方法就麻烦一点
回复
8楼
钻孔灌注桩在浇筑混凝土的过程之中确实很容易出现各种各样的问题,有时候问题的出现不知道是什么具体的原因,大家一般首先想到的是不是混凝土的问题,有时候混凝土的各个指标都满足要求,泥浆也没有什么问题,就是在浇筑的过程之中,混凝土就是浇不进去,浇了一部分就被迫停止浇筑,所以就形成了所谓的断桩!要是刚浇筑没有多长,一般都是派潜水员下水把钢筋笼切割掉,然后调出钢筋笼重现冲孔成桩,但是楼主这个已经浇筑30多米而出现了断桩,真是麻烦!可以根据实际的地质情况在周围补桩和接桩共同处理这个问题!
回复
9楼
可能会很麻烦:handshake
回复
10楼
停止灌注,肯定是断桩了。22米的位置,接桩也不现实了。
1、如7楼所言,控制混凝土的坍落度。控制导管的埋深,灌注的时候要不停地计算导管的位置,及时地提升导管。
2.3、不存在二次灌注,中间不能停止灌注。
回复
11楼
这还要是什么原因,停止的混凝土灌注的啊。
是堵管还是混凝土供应不上之类的。
以前遇到过很多这样的情况,有的是采取的用大料斗进行的二次灌注,有的直接就按断桩处理,改用冲击钻砸了....
回复