桁架结构sap2000计算pkpm计算结果对比的疑问(附模型,求解答)
wusongyi
wusongyi Lv.4
2010年09月11日 15:53:42
只看楼主

先传上模型,谢谢了

先传上模型,谢谢了
ef2674fe84211f0a40f4.rar
267 KB
立即下载
免费打赏
寻找不羁的心
2014年03月10日 16:22:33
12楼

可以将杆件设计类型改为柱,按柱进行设计
回复
ymxl2011
2014年10月15日 18:05:01
13楼
很好的帖子,收藏了,谢谢楼主,支持楼主。。。
回复
qlb7610
2014年11月05日 20:17:24
14楼

楼主自己找到了原因,专研的精神非常可贵
回复
天地不言
2014年11月26日 11:05:18
15楼
wusongyi 发表于 2010-9-13 10:51 第一、二个问题我自己来回答,今天刚找到答案:在覆盖项里把“梁按压弯构件设计”就可以了,钢结构应力检查 …怎么回事,构件应该按柱设计比较好吧。虽然有次弯矩,但是是轴力控制的吧。
回复
scarlett_58
2014年12月05日 11:45:34
17楼
pkpm中的桁架杆件是按照柱来设计的,因为认为是二力杆。力学中也是忽略了弯曲等的影响了的。觉得可能这个因素是造成sap和pkpm的计算结构差异的原因。
回复
daliu300
2014年12月14日 20:54:11
18楼
梁在钢结构里面一般要考虑轴向压力,不定义此项的话,梁按纯弯构件设计
回复
梁上君子
2015年01月19日 10:21:08
19楼
好资料,学习了
回复
zlfy001
2015年02月04日 21:36:06
20楼
goodjob_1979 发表于 2011-3-28 09:50 我认为可以将杆件设计类型改为柱,按柱进行设计我们也是这么设计的
回复
刘士军
2015年02月05日 09:38:10
21楼
好资料,顶楼主!
回复
2丫丫丫
2015年09月03日 15:38:23
22楼
想问一下,按照柱设计,两端弯矩也是直接释放就行了吗?计算后仍然还是存在弯矩的吧?