桁架结构sap2000计算pkpm计算结果对比的疑问(附模型,求解答)
wusongyi
wusongyi Lv.4
2010年09月11日 15:53:42
只看楼主

先传上模型,谢谢了

先传上模型,谢谢了
ef2674fe84211f0a40f4.rar
267 KB
立即下载
免费打赏
wusongyi
2010年09月11日 16:00:59
2楼
第一个问题,sap计算结果第一张图里下弦杆有轴力,这个轴力跟pkpm计算的轴力相当,但是第二张图下弦杆件的轴力比率怎么是零呢?盼望给予解答,谢谢
回复
wusongyi
2010年09月11日 16:14:09
3楼
第二个问题,sap计算出来的上下弦应力比为什么那么小?
第三个问题,pkpm计算出来的强度应力比、平面内稳定应力比和平面外稳定应力比,这三个值在sap结果里哪个地方能看出来?钢结构应力检查信息里的表数据能找出来平面内外的应力比,除此之外在图形上能不能像pkpm应力比图一样直接显示出来?
谢谢了

[ 本帖最后由 wusongyi 于 2010-9-11 16:30 编辑 ]
回复
wusongyi
2010年09月13日 10:51:30
4楼
第一、二个问题我自己来回答,今天刚找到答案:在覆盖项里把“梁按压弯构件设计”就可以了,钢结构应力检查信息里的轴力就正常了,

[ 本帖最后由 wusongyi 于 2010-9-13 12:41 编辑 ]
回复
gbhnvf
2010年09月13日 17:08:35
5楼
没说清楚,不知道什么意思的
回复
lijiedsa
2010年09月23日 18:06:54
6楼
楼主的回答是对的,梁在钢结构里面一般要考虑轴向压力,不定义此项的话,梁按纯弯构件设计
回复
fyp-1818
2010年10月17日 14:10:38
7楼
楼主自己找到了原因,专研的精神非常可贵
回复
shi20031036
2011年02月21日 21:35:26
8楼
楼主自己找到了原因,专研的精神非常可贵
回复
shi20031036
2011年02月21日 21:46:34
9楼
楼主自己找到了原因,专研的精神非常可贵
回复
goodjob_1979
2011年03月28日 09:50:28
10楼
我认为可以将杆件设计类型改为柱,按柱进行设计
回复
jdy1688
2011年03月31日 18:57:12
11楼
可以将杆件设计类型改为柱,按柱进行设计
回复

相关推荐

APP内打开