一、工程概况【工程名称】:办公大楼【建设单位】:靖江镇人民政府【设计单位】:光明建筑设计院【施工单位】:浙江萧山建工集团有限公司靖江镇人民政府投资建设的办公大楼及食堂工程,位于靖江镇,总建筑面积为7996.2m2,其中食堂面积为846 m2,办公大楼为7150.2m2,占地面积为1012.6 m2,建筑层数为半地下室一层,地上七层,建筑物高度为29.600m,耐久性等级为三级,建筑年限为50年,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级, 屋面防水等级为二级,采用三道防水,相对标高±0.000相当于黄海标高8.000m,室外高差为2.200m

一、工程概况
【工程名称】:办公大楼
【建设单位】:靖江镇人民政府
【设计单位】:光明建筑设计院
【施工单位】:浙江萧山建工集团有限公司
靖江镇人民政府投资建设的办公大楼及食堂工程,位于靖江镇,总建筑面积为7996.2m2,其中食堂面积为846 m2,办公大楼为7150.2m2,占地面积为1012.6 m2,建筑层数为半地下室一层,地上七层,建筑物高度为29.600m,耐久性等级为三级,建筑年限为50年,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级, 屋面防水等级为二级,采用三道防水,相对标高±0.000相当于黄海标高8.000m,室外高差为2.200m
二、 编制依据
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001
《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
《钢结构设计规范》 GBJ17-88
《钢管脚手架扣件》    GB15831
《建筑结构静力计算手册》
《建筑施工手册》
三、落地式脚手架设计

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
目 录
一、编制依据……………………………………………………2
二、工程概况……………………………………………………2
三、落地式脚手架设计………………………………….…….3
1、落地式脚手架设计要求…………………………………….3
2、设计参数…………………………………………………….4
3、纵、横向水平杆计算……………………………………….5
4、立柱计算…………………………………………………….6
5、连墙件计算………………………………………………….8
6、立杆地基承载力计算……………………………………….8
四、脚手架施工………………………………………………..9
4.1施工准备……………………………………………………9
4.2搭设…………………………………………………………10
4.3脚手架搭设检查与验收……………………………………12
4.4脚手架拆除…………………………………………………14
五、安全管理……………………………………………………16
5.1人员管理……………………………………………………16
5.2搭设阶段……………………………………………………16
5.3使用阶段……………………………………………………17
5.4拆除阶段……………………………………………………19