在10KV系统中电流互感器用三个好还是两个好?
ac97lion
ac97lion Lv.3
2005年12月29日 20:54:05
来自于变压器
只看楼主

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月31日 14:03:20
12楼
问的有点模糊.
中压配电的变压器出线要3相都装.利用高压侧的过电流兼做低压侧的零序保护,灵敏度是够的.
回复
忙里
2006年02月23日 11:47:50
13楼


是在讨论电流互感器还是电压互感器,电流互感器数量好象与中性点接不接地关系不太,电流互感器(CT)如果有钱还是三个好!
回复
yhb2313
2006年02月23日 20:19:44
14楼
一般都用3个的,2个的真还没见过,
回复
tsczw
2006年02月23日 22:13:49
15楼

我赞同。
回复
liujiefeng
2006年02月23日 23:20:39
16楼
回复
xggdsjs2006
2006年05月13日 10:32:12
17楼
35KV变电站低压侧真空开关为什么配3只CT,而10KV出线侧真空开关为什么配2只CT
回复
chg169
2006年05月13日 11:59:07
18楼
电容器出线柜都是用3个的哟!
回复
liujiefeng
2006年05月13日 16:50:15
19楼
我碰到的工程(终端用户)很多都是用2CT,综保上B相不接入电流,显示电流一直为0,感觉很怪!不知道大家有没有这样做过?
回复
menghao1688
2007年05月21日 09:56:48
20楼
vb
回复
jyzhang328
2007年05月21日 22:32:12
21楼

3CT和2CT主要考虑接线方式和平衡.同意!!
不过很多工程多会采用3CT的接法,好象设计方并不考虑什么满足要求\省成本.
回复

相关推荐

APP内打开