在10KV系统中电流互感器用三个好还是两个好?
ac97lion
ac97lion Lv.3
2005年12月29日 20:54:05
来自于变压器
只看楼主

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?
zyz8438
2005年12月29日 21:27:20
2楼
10kV属于中性点不接地系统,所以一般采用2CT就可以了!
回复
互感器
2005年12月29日 21:41:32
3楼
抄录的一些网友对此问题的讨论:
6KV及以上电压等级的系统中采用2CT,第一、可以节约空间;第二、可以降低成本;
两只CT接成V形可测量三相电流,因为6KV及以上系统都为三相三线制,所以,Ia+Ic=Ib。

这一切都是规程中规定的!为了满足小电流接地系统带单接地点运行1-2小时的要求所以才装了2ct。又为了满足选择性的要求所以才规定必须装在AC两相上。

对于110KV和220KV中性点直接接地的系统,往往主保护是差动保护,所以两CT时,B相的接地故障只有零序保护了,且现在都用微机型综保器,都需要3CT。

而对于110kV及以上电压等级大多采用中性点接地系统,所以计量规程上规定要用三相四线表,所以应该用三CT的完全星型接线作为计量吧!对于(此电压等级的保护)和(6KV及以上电压等级的串联式供电线路)为防止B相接地时失去选择性而越级跳闸,也应用三CT的完全星型接线!
回复
gdjywxp
2005年12月29日 22:32:52
4楼
可以去学习,应该可以帮到你
http://co.163.com/forum/content/1162_159193_1.htm
http://co.163.com/forum/content/219_158391_1.htm
回复
zyz8438
2005年12月29日 22:58:33
5楼
但是6~10kV的发电机要用3CT哟!呵呵!
回复
peter00007
2005年12月30日 09:49:09
6楼
但我碰到的10KV计量柜有很多采用3CT的方式的啊,是不是与计量精度有关呢?
回复
bylanhang
2005年12月30日 11:02:11
7楼
我看到的资料上是这么说的:
1、两个CT
两相V型接线:用三只电流表反映三相电流。广泛应用于负荷不论平衡与否的三相三线制系统中。
两相电流差接线:二次侧公共线上流过的电流,等于该两想电流差,且为相电流之√3倍。此接线多用于三相三线电路,特别适用于电动机短路保护中。
2、三个CT
三相星接线:三只电表分别反映各相电流广泛用于负荷不论平衡与否的三相三线和三相四线制电路中,供测量、保护用。
零序接线,电流表反映零序电流,此接线专用于零序保护。
一般工程中,作为电流测量和电能计量,多采用两相V形接线。
所以说,3CT还是2CT与接线方式和负荷是否三相平衡的关系,与计量精度没关系的。
回复
ac97lion
2005年12月30日 19:08:29
8楼
现在我遇到的几个变电站10KV系统,进线都采用3CT,而且都是3绕组的
出线有的用2CT有的用3CT,所以都有点糊涂了
回复
ztszhou
2005年12月30日 19:37:38
9楼
用两个
降低成本
回复
tcchezhong
2005年12月30日 21:24:16
10楼
无特殊要求是采用2CT,有特殊用途(如纵差)用3CT。
回复
wbbdkai
2005年12月31日 13:52:57
11楼
10kV属于中性点不接地系统,应该用两个CT!
由于10KV系统允许单相接地2小时,所以用两个CT,在有两点同时单相接地时,就有2/3的机会不跳。
回复

相关推荐

APP内打开