在10KV系统中电流互感器用三个好还是两个好?
ac97lion
ac97lion Lv.3
2005年12月29日 20:54:05
来自于变压器
只看楼主

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?

如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?
免费打赏
jyzhang328
2007年05月21日 22:34:20
22楼

那是因为你的综保设置不正确吧?!
有些综保的出厂有默认几CT的接线方式的,你可以看看说明书或者问问综保厂家.
回复
ngj_19840316
2007年05月28日 21:06:46
23楼
在10kv用户站如果做计量用,现在供电所大部分要求用三元件(即三个ct、三个pt),但是在压变柜中,我遇到的大部分是两个pt,接成vv接线方式用来测量、监视电压,在配变开关柜里面保护的那就三个ct两个ct的都有了,这里就主要看设计的了,我们施工方只能按照图纸来了..
回复
tianyingdk
2007年06月05日 18:15:02
24楼
进线柜\母联柜一般为3CT,馈线柜两只就够了。
回复
ngj_19840316
2007年06月07日 19:18:21
25楼
回六楼,
你说的计量柜里的3CT是计量用的,不是保护用的CT.还有在10KV计量柜里有3CT和2CT通俗点说是三元件和两元件计量,不过现在供电公司一般要求用户采用三元件计量方式,所以你遇到的大部分是3CT的.在计量柜里3CT和2CT 也是用区分的,在一般大用户也就是说负载大部分是三相380v的用电设备是,用2元件计量方法和3元件计量方法所得结果一样,不过2元件可以节约投资成本,故用户采用2元件计量,供电公司也允许这样.但是如果用户负载有照明负载(220v用电设备)占大部分供电公司则不允许用2元件计量.因为如果用2元件计量,则在B 相上用户可以做文章了...
回复
yuhuoqing
2007年06月18日 17:25:46
26楼
关于2CT与3CT的问题:
1.原10KV电力系统中,出线多为架空出线,出线的数目少,因此电容电流不大,可以采用中性点不接地的运行方式,这样,即使在单相接地的情况下电压依然保持平衡(其实中性点可能会漂移),允许继续运行两个小时。因而可以采用2CT作为保护和计量(三相三线)的方式。但同时,为了单相接地时选线,所以都会增加一个零序电流互感器作接地选线。
2.由于电力系统的发展,现大多数城市的出线均为电缆出线,出线的总数也大大增多,因此电容电流往往会大于30A,这时需中性点经接地变接地运行。这样,单相接地时,电压不会再平衡,因此如果使用三相三线的计量方式会导致计量不准确,需要3CT做成三相四线的计量方式。保护也用成3CT,单相接地保护直接动作于跳闸。这时可以不加零序CT。
回复
windy.0715
2007年12月20日 13:56:13
27楼
留名啊,方便以后能找到这篇帖子,呵呵。
回复
成套毛毛
2007年12月22日 11:55:43
28楼

这要看设备的使用类型的
回复

相关推荐

APP内打开