风量3万多点,风管1250x400,总长度12米左右,一个90度弯头,计算下来风压选择差不多300多Pa,还是比较保守的计算,看到有人设计选用的是600Pa的风机,我有点囧!是我计算错误?还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!
还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!
风量3万多点,风管1250x400,总长度12米左右,一个90度弯头,计算下来风压选择差不多300多Pa,还是比较保守的计算,看到有人设计选用的是600Pa的风机,我有点囧!是我计算错误?还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!