机械排烟风压问题
crajyf2010
crajyf2010 Lv.2
2010年09月10日 17:26:45
来自于通风排烟
只看楼主

风量3万多点,风管1250x400,总长度12米左右,一个90度弯头,计算下来风压选择差不多300多Pa,还是比较保守的计算,看到有人设计选用的是600Pa的风机,我有点囧!是我计算错误?还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!

风量3万多点,风管1250x400,总长度12米左右,一个90度弯头,计算下来风压选择差不多300多Pa,还是比较保守的计算,看到有人设计选用的是600Pa的风机,我有点囧!是我计算错误?
还有,负责2个以上防烟分区的排烟,火灾时开启着火分区的排烟口,风速肯定超啦,这个真不知道怎么解决!
免费打赏
allwilling
2010年09月10日 18:17:12
2楼
很多人都是保险系数打得很大。
回复
villagerchan
2010年09月25日 15:15:49
3楼
风速都接近20米/秒的极限了,动压很大的,选用300Pa的风压比较悬,估计你有些局部阻力没有考虑到。