金属加工厂房低压配电设计
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年12月29日 17:38:20
只看楼主

有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!

有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
免费打赏
netling
2005年12月29日 21:07:01
2楼
很正常啊,很多的工业厂房内,配电柜都设在设备边上靠墙的位置,不过用母线连接好象太奢侈了吧,楼主的这个业主好有钱哦
回复
ckn1357
2007年09月07日 22:49:51
3楼
配电柜设在设备边上靠墙的位置很正常
总容量1450kw用母线连接很正常
回复
hyderfas
2007年09月08日 09:32:18
4楼
并不是突发奇想,是正常的设置,厂家随机带来的电控柜是专为设备进行配电、控制设计配置的,最好是在设备的附近。由于7台配电柜的容量比较大,采用二路电源用电缆供电和采用一路电源用母线桥供电都是最正常的思路,相对来讲,采用母线桥或密集母线槽供电更加简单,因为你的负荷电流将近3000A,用电缆供电,接线、敷设比较困难。只要你的环境许可,建议采用母线桥或密集母线槽。
回复
lingxuct
2007年09月08日 09:55:20
5楼
这个厂房的设备用电量一定很大,不知这“设备带来的7台配电柜”是集中放在一起,还是有7个地方(或位置)。

如果“设备带来的7台配电柜”集中放置,那就把其他的柜子也放到一起,用干变,高压电缆引到厂房内(直接接到变压器上),想必除“设备带来的7台配电柜”外,不会有很多柜子了吧?
回复
lmoony8
2007年10月22日 09:26:44
6楼
配电柜设在设备边上靠墙的位置很正常
总容量1450kw用母线连接很正常
回复

相关推荐

APP内打开