防火阀:常开,70度熔断片,起火时到70度自动关闭,可带风量调节。控制方式有手动,近控远控,电动,气动(很少用,常在船上、电站等用)防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟以上的中国可带风量调节(仅中国)排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。排烟阀:常闭,一般不能用手动控制,新规范上没有280度熔断机构,但实际上一般有。
防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟
以上的中国可带风量调节(仅中国)
排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。
排烟阀:常闭,一般不能用手动控制,新规范上没有280度熔断机构,但实际上一般有。
多叶排烟口:同排烟阀
板式排烟口:同排烟阀,但无280度温感,一般不采用近控方式,只用远控方式。
多叶送风口:新规范归为排烟阀类,常闭,火灾时给信号打开送风,280度熔断机构