人防地下室一间间的自行车库布喷头遇到问题
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2005年12月29日 16:29:22
只看楼主

人防地下室,平时做自行车库,一间间的布喷头时,有的自行车库面积较小,布一个差一点,布两个嫌多,各位帮忙出个主意

人防地下室,平时做自行车库,一间间的布喷头时,有的自行车库面积较小,布一个差一点,布两个嫌多,各位帮忙出个主意
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月29日 18:15:46
2楼
什么叫两个嫌多啊,一个不够嘛就只能设两个,应该是两个正好
回复
xiefy_1981
2005年12月29日 19:44:47
3楼
有的自行车库的面积比一个喷头的作用面积大一两个平方,有的仅仅大零点几个平方,这样也布两个太密了,而且这样有的车库的喷头之间的距离就不足2米4,还要加挡水板吗,是不是太麻烦了,有别的方法吗?
回复
tempozjg
2005年12月30日 22:52:40
4楼
按照新喷规7-1-4,梁小一点时可以少一点喷头,住宅地下室的梁不会太大,应该可以减少.
回复
canline
2005年12月31日 10:50:51
5楼
其实看看别的书你就知道,布置一个喷头离墙的距离并不是间距的一半,小房间的布置有专门的布置方法的.并不是你想的那样.
回复
xiefy_1981
2005年12月31日 19:39:04
6楼
我没说喷头离墙的距离是间距的一半啊!canline你说的布置方法是什么?
回复