我看书的时候是这么定义的:配有最小配筋率的钢筋混凝土梁在破坏时的正截面受弯承载力计算值Mu等于同样截面、同一等级的素混凝土梁的正截面开裂弯矩标准值Mcr。我理解的意思是:素混凝土的梁可以承受这个数值的弯矩,配了最小配筋率的梁也只能承受这个数值的弯矩,那这样配钢筋不是没有意义了吗??请各路高人,大侠指点迷津呀!!
我看书的时候是这么定义的:配有最小配筋率的钢筋混凝土梁在破坏时的正截面受弯承载力计算值Mu等于同样截面、同一等级的素混凝土梁的正截面开裂弯矩标准值Mcr。
我理解的意思是:素混凝土的梁可以承受这个数值的弯矩,配了最小配筋率的梁也只能承受这个数值的弯矩,那这样配钢筋不是没有意义了吗??
请各路高人,大侠指点迷津呀!!
2楼
最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,
钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρmin。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。 控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于规定的数值。
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%):
受力类型 |
最小配筋百分率 |
受压构件全部纵向钢筋 |
0.6 |
一侧纵向钢筋 |
0.2 |
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 |
0.2和45ft/fy中较大值 |
注:
1、受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2、偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3、受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算;
4、当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。规范只规定了受力钢筋最小配筋率,所以构造钢筋不要满足最小配筋率,只需满足构造要求。
回复
3楼
不用钢筋,用素砼能做成梁么?
回复
4楼
把话倒过来说就对了,小于最小配筋率的梁,当砼达到抗拉强度时,一下就掉下来了。钢筋砼梁赶不上素砼。这就是钢筋砼梁的宗旨
回复
5楼
素混凝土和按最小配筋率配筋的混凝土构件的抗弯强度是绝对不一样的
回复
6楼
是说最小配筋就是为了防止梁产生脆性破坏,而不是提高梁的受弯承载力的意思吗?
回复
7楼
最小配筋就是为了防止梁产生脆性破坏,这半句话是对的
而不是提高梁的受弯承载力的意思吗? 这半句话的错的
梁有少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏三种情况
梁按最小配筋率配筋是为了避免少筋破坏,这时候梁的承载力是梁素混凝土的承载力加上钢筋的承载力
也就是说最小配筋也是提高了梁的承载力
回复
8楼
楼上的观点我十分赞同!
回复
9楼
好资料,首先感谢无私的奉献者,感谢土木在线网站提供交流平台
回复
10楼
我就是被这里绕晕了呀,最小配是根据混凝土开裂时候的弯矩算出,且混凝土梁的截面一样,那不是说明了两个承载力是一样的吗?
回复
11楼
7楼上的观点我十分赞同!
回复