请教各位兄弟,排烟风管和空调风管公用的话,对风管和保温有什么要求?建筑设计防火规范里也没有条文对此提出明确的要求。
请教各位兄弟,排烟风管和空调风管公用的话,对风管和保温有什么要求?建筑设计防火规范里也没有条文对此提出明确的要求。
2楼
你说的太笼统了,是镀锌铁皮风管吗?如果是的话,用橡塑还是PEF,防排烟用48KG/m3,厚30mm,离心玻璃棉(带铝箔),空调风管橡塑B1级,厚30mm即可,
回复
3楼
是镀锌铁皮风管
回复
4楼
排烟风管和空调风管可以用橡塑保温吗?
回复
5楼
排烟管需要保温吗?????????????
回复