瑞士伟拓空调机组控制系统
qingkee
qingkee Lv.2
2005年12月29日 12:16:28
来自于制冷技术
只看楼主

如今,BA行业日渐规范,早已结束了追逐暴利的时代,瑞士伟拓通过对市场的调研及对空调产品的全面认识,整合了这一套涵盖空调新风机组、组合式空调机组的控制系统,可以满足绝大部分客户的控制需要,真正做到了以“客户为本”的企业宗旨,以优质的产品,先进的控制理念 ,伴以低廉心动的价格、优质的售前售后服务回报广大新老客户。瑞士伟拓源于瑞士,扎根本土,依托海外的优质产品,结合中国的实际国情,力求在空调净化控制领域一展身手,因瑞士伟拓刚开始开拓中国大陆市场,现推出新风、组合式空调机组套餐价“5555.00“,惊爆上市,引领空调控制价格体系的新一轮革命。

如今,BA行业日渐规范,早已结束了追逐暴利的时代,瑞士伟拓通过对市场的调研及对空调产品的全面认识,整合了这一套涵盖空调新风机组、组合式空调机组的控制系统,可以满足绝大部分客户的控制需要,真正做到了以“客户为本”的企业宗旨,以优质的产品,先进的控制理念 ,伴以低廉心动的价格、优质的售前售后服务回报广大新老客户。
瑞士伟拓源于瑞士,扎根本土,依托海外的优质产品,结合中国的实际国情,力求在空调净化控制领域一展身手,因瑞士伟拓刚开始开拓中国大陆市场,现推出新风、组合式空调机组套餐价“5555.00“,惊爆上市,引领空调控制价格体系的新一轮革命。
系统清单如下,并可根据用户需求量身定做
1,瑞士伟拓风管温湿度变送器一套 2,德国宜通电动执行器一套 3,瑞士伟拓电动调节阀一套 4,瑞士富巴压差开关两套 5,瑞士伟拓控制器一套


免费打赏
quandunhai
2005年12月29日 12:23:35
2楼
最好是把你们资料拿上来,让大伙看看,没有东西,怎么一个说字了得?楼主
回复
lidongniao
2006年01月02日 21:43:21
3楼
若有相关资料请发上来,让大家了解才是真的
回复
zhengxufeng
2006年01月03日 21:41:54
4楼
有资料、实际工程考察才更有说服力
回复
峰哥
2006年01月03日 22:02:12
5楼
我觉得楼主就是做广告来了,没有什么值得讨论的!
回复
qingkee
2006年01月05日 19:38:20
6楼
好的啊
回复
qingkee
2006年01月05日 19:40:13
7楼
我比窦娥都冤啊,我是没上论坛啊
回复
qingkee
2006年03月27日 15:23:04
8楼
原理图我发过来了,
回复
qingkee
2006年04月10日 19:19:10
9楼
TCX-24362-U
可编程通用智能控制器,带有 5 个控制回路
特点
· 5 控制回路,每个控制回路包含PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量二级正比和反比控制2级控制。
· 2 NTC10K热敏电阻温度输入,温度测量范围–40 to 130 °C.
· 3 个模拟量输入,每个模拟量输入可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输入方式。
· 2 个模拟量输出,每个模拟量输出可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输出方式。
· 6 个独立的继电器触点输出,每个继电器触点可以承载7A-240V,10A-28VDC。
可以将6个开关量输出配置成3路浮点输出或者6路数字量输出。
· 4个数字量输入,可以将数字量输入配置成远程控制和报警控制输入。
· 2 附加的输出互锁逻辑控制功能,数字量输出取决于模拟量输出状态。
· 可以选择开关量输出报警功能,开关量输出取决于报警输入的状态。
· 模拟量输入显示值线性转换,可以任意根绝需要设定。
· 用户级参数修改和专家参数修改,都带有密码保护。
· 显示和操作单元有多种外观和多种材质可以选择。
应用
· 空气系统: 单风道或双风道的定风量(CAV)或变风量(VAV)系统控制::
o 可以选择2级加热
o 散热器,地采暖,屋顶制冷控制
o 送风,排风串级控制
o 湿度控制
o 风机变频控制
· 空气/水系统:2管制或4管制风机盘管控制系统:
o 浮点控制风阀
o 湿度控制
o 防冻保护控制
· 水系统: 散热器,地采暖,屋顶制冷控制
· 节能控制

概述
TCX24362是一个独立的智能通用控制器,TCX-Terminal是TCX主控制器的显示操作终端。TCX-24362-U带有5个控制回路。每个控制回路含有PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量正比和反比2级控制。TCX-24362-U 具有2 NTC10K热敏电阻传感器输入,4个数字量输入,3个模拟量输入。每个模拟量输入被指定到特定的控制回路中。TCX-24362-U 还有6 数字量输出(独立的干接点输出)和2个模拟量输出。这些输出需要通过软件编程选择特定的控制回路。TCX-24362-U 具有强大的控制功能,用户仅仅需要改变参数设置就可以达到控制要求,而不需要其它工具或者软件编程等。TCX-24362-U 能独立完成现场控制设备复杂的逻辑控制,给用互带来方便。
TCX系列产品的命名规则
TCX-24362-U
通用控制器U型
模拟量输出 AO
数字量输出 DO
模拟量输入 AI
数字量输入 DI
NTC 热敏电阻传感器输入 TI
系列产品分类名称
输入输出通道要求:
温度传感器输入:选用合格的NTC 传感器能达到高精度。
模拟量输入:选用湿度、压力、温度等变送器,带有标准的0-10V or 4-20 mA 采集信号。模拟量输入信号的最大值和最小值以及对应的转换显示值都可以通过参数改变; 信号的输入方式可以通过跳线选择。
模拟量输出:选择0-10V DC or 4-20mA的执行器。模拟量输出最大值和最小值限定可以通过软件参数编程。
浮点输出:选择供电不大于250 VAC, 7A or 28VDC, 10A的执行器。并且执行器具有固定的行程时间。
开关量输出:可以控制水泵,风机,开关阀门,湿度控制等。被控设备供电不得超过 250 VAC, 7A or 28VDC, 10A.
控制功能
所有模拟量输入和温度输入都被指定到各自的控制回路中
温度输入1 TI1 = 控制回路1
温度输入2 TI2 = 控制回路2
模拟量输入1 AI1 = 控制回路3
模拟量输入2 AI2 = 控制回路4
模拟量输入3 AI3 = 控制回路5
每个控制回路包含PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量正比和反比2级控制。




回复
qingkee
2006年04月10日 19:19:44
10楼
温度控制回路 LP1 和 LP2
温度控制回路LP1 和 LP2 的输入分别是温度输入TI1 和 TI2。每个控制回路包含PI 加热控制和制冷控制,开关量加热和制冷1级控制,开关量加热和制冷2级控制。下面介绍如果设置控制回路参数,这些参数根据需要而设定,达到最佳控制效果。
· 节能设定点偏移量XSBY: 这个功能是在控制器处在节能工作模式下,加热设定点 WH 减少,制冷设定点WD增加,改变的差值就是节能点偏移量XSBY.
· 死区范围 XDZ: 这个死区范围参数是确定加热控制和制冷控制设定点之间的差值。当温度高于制冷设定点,启动制冷控制回路,当温度低于加热设定点,启动加热控制回路,当温度处在制冷和加热设定点之间,无动作。
· 比例带或开关控制回路2级控制启动差值(加热回路)XPH: 这个参数具有2个功能:1,PI控制回路加热控制精度;2,开关控制2级加热控制启动差值。此参数选0,取消P控制。
· 比例带或开关控制回路2级控制启动差值(制冷回路)XPH: 这个参数具有2个功能:1,PI控制回路制冷控制精度;2,开关控制2级制冷控制启动差值。此参数选0,取消P控制。
· 积分最大值限制 IMAX: 为了减少积分对输出的影响,可以通过此参数限制积分输出。这个积分最大值参数 IMAX 同时适合于PI控制回路加热控制和制冷控制。
· 积分复位时间TN: 定义积分输出从0%到100%所需要的时间。积分复位时间直接影响PI控制积分输出的速度。如果小的积分时间,将会有快速的积分输出,回导致控制的不稳定性,甚至振荡。
· PI控制积分精度或开关控制输出切换差值XH: 2个功能:1,定义开关控制回路输出切换的差值,温度设定点和实际温度值差值大于XH,开关才有动作。2,PI控制回路积分控制精度,当温度到达设定点后,积分不改变,当温度远离设定点后,积分开始变化输出。选择合适的XH参数避免不必要的频繁启动。
· 2管制或4管制系统选择: 2管制系统仅仅包含一个风机盘管,冬天加热,夏天制冷。4管制系统包含2个风机盘管,可以同时加热和制冷。
· 延时开关:开关控制回路加热和制冷2级控制和1级控制不会同时启动,在上电是,2级控制会延时5秒钟启动。
通用控制回路 LP3, LP4, LP5
通用控制回路LP3、LP4、LP5的输入分别模拟量输入AI1、AI2、AI3。每个控制回路包含PI 反比控制和正比控制,开关量反比和正比1级控制,开关量反比和正比2级控制。下面介绍如果设置控制回路参数,这些参数根据需要而设定,达到最佳控制效果。
· 节能设定点偏移量XSBY: 这个功能是在控制器处在节能工作模式下,加热设定点 WR 减少,制冷设定点WD增加,改变的差值就是节能点偏移量XSBY.
· 死区范围 XDZ: 这个死区范围参数是确定加热控制和制冷控制设定点之间的差值。当温度高于制冷设定点,启动制冷控制回路,当温度低于加热设定点,启动加热控制回路,当温度处在制冷和加热设定点之间,无动作。
· 比例带或开关控制回路2级控制启动差值(加热回路)XPR: 这个参数具有2个功能:1,PI控制回路加热控制精度;2,开关控制2级加热控制启动差值。此参数选0,取消P控制。
· 比例带或开关控制回路2级控制启动差值(制冷回路)XPD: 这个参数具有2个功能:1,PI控制回路制冷控制精度;2,开关控制2级制冷控制启动差值。此参数选0,取消P控制。
· 积分最大值限制 IMAX: 为了减少积分对输出的影响,可以通过此参数限制积分输出。这个积分最大值参数 IMAX 同时适合于PI控制回路加热控制和制冷控制。
· 积分复位时间TN: 定义积分输出从0%到100%所需要的时间。积分复位时间直接影响PI控制积分输出的速度。如果小的积分时间,将会有快速的积分输出,回导致控制的不稳定性,甚至振荡。
· PI控制积分精度或开关控制输出切换差值XH: 2个功能:1,定义开关控制回路输出切换的差值,温度设定点和实际温度值差值大于XH,开关才有动作。2,PI控制回路积分控制精度,当温度到达设定点后,积分不改变,当温度远离设定点后,积分开始变化输出。选择合适的XH参数避免不必要的频繁启动。
· PI串级控制功能: 这个串级控制参数=ON,将2个PI控制回路关联到一起。第1级PI控制回路的输出是第2级PI控制回路的设定值。举例说明, VAV变风量控制就包括一个温度控制回路和一个压力控制回路,温度控制回路的输出是压力控制回路的设定点。
· T-LOOP参数: 当此参数=ON时,即使把通用控制回路作为一个温度控制回路来使用,这样就何以使用温度控制回路的一些控制功能,LCD显示屏上加热和制冷符号功能在这里也起作用。
2管制或4管制系统选择: 2管制系统仅仅包含一个风机盘管,冬天加热,夏天制冷。4管制系统包含2个风机盘管,可以同时加热和制冷。
· 延时开关:开关控制回路加热和制冷2级控制和1级控制不会同时启动,在上电是,2级控制会延时5秒钟启动。
辅助功能
远程开启和关闭功能
可以通过一个数字量输入DI来远程控制开启、关闭、节能状态。这个远程控制具有较高的控制权限,高于时间控制表功能和从操作终端操作功能
加热和制冷模式改变
可以通过一个数字量输入DI来远程控制加热和制冷模式转换。
报警输入 Alarm 1-3
这里有3个报警输入处理功能,每个报警输入可以自由选择数量输入通道DI。任何一个输出可以根据报警状态选择开或者关。
现场的报警信息Alarm1 – 3 会在LCD显示屏上显示。显示的方式是在LCD显示屏上闪烁显示报警信息ALA1-3,当现场人员看到报警信息后,按下ENTER键确认了报警信息后,报警信息消失。
输入配置
TCX-24362 包含2各热敏电阻温度输入,4各数字量输入,3各模拟量输入。
温度输入:
2各温度输入只能是NTC10K 热敏电阻传感器。使用被校准的热敏电阻温度传感器,会有高的测量精度。
温度输入使能: 可以通过软件编程设定允许温度输入和禁止温度输入。如果用户需要温度输入,建议软件编程设定禁止温度输入。
温度输入校正:温度输入校正范围± 10°,校正精度0.1°。
数字量输入:
数字量输入是继电器触点输入。厂家出厂设定继电器触点闭合为输入有效状态,如果用户需要触点断开为输入有效状态,可以通过软件编程设定输入极性。
模拟量输入:
跳线: AI1-3模拟输入信号可以用跳线配置为0-10V, 0-5V 与 4-20 mA. 跳线位于每个输入端子的后面。下面图示标示出每种信号跳线的位置。出厂设置是0-10V输入。
模拟输入方式 跳线选择
0 – 10 V (1-4)
0 –5 V (3-4)
0 – 20 mA (2-3)
AI1-3模拟输入参数设置:模拟输入信号下限=输入信号最小值/信号满量程×100%;模拟输入信号上限=输入信号最大值/信号满量程×100%。输入信号转换显示最小值和最大值同样可设定。举例来说,一个输出为4-20mA的压力变送器,量程为0 – 200 Pa。首先,输入跳线JP2跳接到4~20MA输入方式;模拟输入下限位20%,上限为100%;显示值下限值为0,显示上限值为200。如果输入值为12MA,则显示值为100Pa。
平均功能:由于一些传感信号(如空气流量传感器)的输出较不稳定。控制器可每秒记录一次输入信号,用户可设置记录信号的次数,控制器将自动计算出平均值并将其作为控制器的输入。
显示单位符号:模拟量输入显示值的单位符号可以选择:无单位,% or ℃。


回复
qingkee
2006年04月10日 19:19:54
11楼
输出配置
模拟量输出
跳线: AO1模拟输出可以利用跳线设置为0-10 V 或 4-20 mA 的模拟输出信号。跳线位于模拟输出各自接线端子的后面。下面图示标示出每种信号跳线的位置。出厂设置 0-10 V输出。
模拟输出方式 跳线选择
0 – 10 VDC (1-2)
0 – 20 mA DC (2-3)
AO1-2模拟输出参数设置:模拟输出信号下限=输出信号最小值/信号满量程×100%;模拟输出信号上限=输出信号最大值/信号满量程×100%。举例来说,需要控制一个2~10V的阀门。首先,模拟输出跳线JP1跳接为0~10V输出方式;模拟输出下限为20%,模拟输出上限为100%;输出显示值下限为0,输出显示值上限为100。如果输出是6V,则输出显示值为50%,法门开度是50%。每个输出需要确定各自的控制回路,详情参照参数OP 部分
输出配置参数: 每个输出都需指定一个控制回路或辅助功能。模拟量输出可以作为任一个控制回路的输出去控制执行器,也可以作为手动定位器使用,也可以作为热敏电阻输入温度转换为模拟量输出使用。
温度变送器功能: 我们可以将模拟量输出作为温度变送器输出使用,即将热敏电阻温度输入转换为模拟量输出。可以通过OP30,OP31两个参数确定温度模拟量输出范围。
报警处理功能: 模拟量输出可以选择任一个报警输入状态,根据此报警状态确定模拟量输出值。
浮点输出FO1-3
浮点输出允许: 通过浮点输出允许位设定来决定是否将开关量输出转换位浮点输出。FO1=DO1/DO2, FO2=DO3/DO4, FO3=DO5/DO6。选择开启到闭合行程比较固定的执行器会获得准确的控制效果。
执行器运行时间: 定义执行器从闭合到开启需要的行程时间,允许执行器的行程时间是10秒-2500秒。
执行器最小动作误差: 当误差超过此参数规定值时,执行器才会动作,这样可以避免执行器频繁动作,延长执行器的使用寿命。
执行器复位:当执行器关死或开满时,执行器将延长关闭和开启的时间,这样可以确保执行器关死和开满,消除累计误差。当控制器断电再上电时,将执行一次浮点输出复位,将执行器误差归0。
输出配置参数: 每个输出都需指定一个控制回路或辅助功能。模拟量输出可以作为任一个控制回路的输出去控制执行器,也可以作为手动定位器使用。
报警处理功能: 模拟量输出可以选择任一个报警输入状态,根据此报警状态确定模拟量输出值。
数字量输出
输出配置参数: 每个输出都需指定一个控制回路或辅助功能。数字量输出可以作为任一个控制回路的输出去控制执行器,也可以作为互锁功能输出,手动操作输出以及报警输出。
报警处理功能: 数字量输出可以选择任一个报警输入状态,根据此报警状态确定数字量输出值。
互锁逻辑功能回路
数字量输出可以根据模拟量输出值大小来决定是否有输出。这个可以被用在空调机组送风机控制,送风机根据新风阀的开启角度大小来决定是否开启,比如新风阀小于20%,送风机关闭,新风阀大于20%,送风机开启。
互锁回路输入值: 这个互锁回路的输入值可以是任一个模拟量输出值,也可以是任何一个模拟量输入值。
互锁回路输出动作: 可以选择正比动作或反比动作,反比动作是互锁输入值小于互锁设定点值,输出开启。正比动作是互锁输入值大于互锁设定点,输出开启。
互锁设定点: 设定互锁设定点,互锁输入值和互锁设定点比较结果来决定互锁输出。
互锁输出延时: 为了避免不必要的频繁启动。
电源故障
可记忆所有的参数和设置点,无须重新设置。取决于参数UP05,控制器自动保持开或关,或返回故障前操作模式。
定时器操作和工作时间设置会被保留。
包括时间控制与工作日设定会被保留。 (电池必须有效,工厂原装电池寿命为2年)
时钟操作(高级型号)
TCY-TERMINAL包含一个有电池的石英钟。可达16种变化模式 (节能,舒适, 关) ,可根据工作日和时间设定。参照如何编制和分配开关时间响应回路的操作章节。
当时间显示出现闪烁状态时,表明电池没电了,需要更换新电池。更换电池后,时间需要重新设置。参见时间社这章节。
显示与操作
TCY-TERMINAL通过模块化外壳结构设计。用户可选择不同外观及材料。操作终端不同外观、颜色和材料的详情参照单独的说明。
操作终端以LCD显示,带有4个操作按钮。