喷头布置问题
shuiniao
shuiniao Lv.7
2005年12月29日 11:57:51
只看楼主

新的喷淋规范出来后对喷头的布置提出好多要求,特别是地下车库不吊顶部分,现在一同行朋友做一地下车库,跨度为8米,能停三排汽车,每一跨内还有十字次梁。主梁高850,宽400,次梁高750,宽300,车库规范要求每车位上都要有喷头,这样必须布置三排喷头,这样造成中间的喷头布置在次梁底。车库高3.9米。具体实际情况应该怎样布置,欢迎高手指点!


2005年12月29日 12:07:25
2楼
可以考虑在次梁之间设置喷头,就是以“井”字格为单位来布置喷头,相邻喷头之间不相互影响。
虽然这样做喷头布置得比较密,水量大一些,但是可以满足规范。
回复
ah-wangjun
2005年12月29日 12:52:11
3楼
几种解决方案供参考:
其实严格从规范的角度讲,每种方法都有问题,目前来说,严格按规范执行,几乎是不可能的事情,这个问题很早我就发现了,只是感觉《喷规》的编制,在实际考虑设计方面有较多欠缺,举个例子,你如果考虑喷头和梁的水平距离问题,你会发现梁高超过450,你必须在梁下加补偿喷头,如果你完全按规范设计,甲方会另外找人设计的。
回复
shuiniao
2005年12月31日 14:48:20
4楼
喷头布置太密,甲方肯定吐血,呵呵
回复
shuiniao
2005年12月31日 14:50:07
5楼
谢谢两位,不知是否还有更好的方法?
回复
pass2006
2005年12月31日 15:04:51
6楼
这种结构布梁方案会被我否决掉
车库顶棚次梁布置历来是结构、给排水协调的结果,怎么会这样梁位布置
回复
tamebear
2005年12月31日 22:06:46
7楼
可以看一下2005年版自盆规范,允许跨度4米十字梁内社一个喷头,保证喷水强度即可,如:可以提高水压力,或选用大口径喷头钧可。
回复
nini22
2006年12月15日 09:21:11
8楼
关键是梁中间距超过4米一点点了,8。4的跨距,正好是4.2米
回复