关于水泵房水位控制(高位停,低位也停)
huang234
huang234 Lv.2
2010年09月10日 08:38:13
只看楼主

关于水泵房水位控制目标功能很简单:消防用水,当水位过低,低于某一值时,水泵停;水位高于某一值时水泵也停。可是以前没有做过 不知如何下手:传感器可以查到一些,但是控制部分选用什么?具体怎么实现?各位前辈给个思路吧,谢了!

关于水泵房水位控制
目标功能很简单:消防用水,当水位过低,低于某一值时,水泵停;水位高于某一值时水泵也停。

可是以前没有做过 不知如何下手:传感器可以查到一些,但是控制部分选用什么?具体怎么实现?各位前辈给个思路吧,谢了!
免费打赏
xwjie
2010年09月10日 09:29:03
2楼
"消防用水,当水位过低,低于某一值时,水泵停;水位高于某一值时水泵也停。"
可用水位开关、继电器进行控制
回复
慈悲
2010年09月10日 09:33:40
3楼
请楼主请教邻居做电的,他们会给你一个详细的解释。
回复
houshangchangsha
2010年09月10日 15:11:58
4楼
我也有这样的问题就是泵的气泵水位 ,停泵水位 自灌起泵水位,溢流水位,高位报警水位等都是怎么定的
回复
longyan5225
2011年03月09日 19:56:09
5楼
我知道这个怎么办,你看是不是下面这种?不过这里接的是报警器,我想你把报警器换成水泵,中间加个交流接触器就可以了
回复
oksoft
2011年03月10日 14:36:55
6楼
消防水池,低位不允许自动停泵,只能发出报警信号。
各水位之间的关系,水规上有些规定(09版3.7.7说明),措施、手册好像也有。
水规:报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm 左右 , 小水箱可小一些, 大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约 50mm , 如进水管径大, 进水流量大, 报警后需人工关闭或电动关闭时, 应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位 250mm~300mm。
回复
kaibaoshou
2011年03月16日 12:47:52
7楼
来学习学习,不是特别清楚
回复
allen3113
2011年03月16日 23:12:03
8楼
报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm 左右 , 小水箱可小一些, 大水箱可取大一些。 报警水位距溢流水位一般约 50mm , 如进水管径大, 进水流量大, 报警后需人工关闭或电动关闭时, 应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位 250mm~300mm。《建给》2009 3.7.7条文解释
回复
fsbaozhi
2012年08月04日 11:24:09
9楼
我用BZ205水位控制器可解决些问题
回复
suonlm
2012年08月18日 16:20:12
10楼
液压水位控制阀可以不
回复
may68day
2013年12月01日 17:14:03
11楼
比较疑惑,学习了
回复