2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A,同时低压母排发生抖动声响。请问是什么原因?还有个问题是:过电压保护器放炮的疑问近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。400KVA干变,线路较长。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,高压侧0.1A左右,有时高些。也没有停送电操作,基本排除操作过电压的可能性。怎么会突然放炮呢?10KV系统,开关:真空断路器。
2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A,同时低压母排发生抖动声响。请问是什么原因?
还有个问题是:
过电压保护器放炮的疑问
近期公司的过电压保护器接连放炮,
都是变压器的。400KVA干变,线路较长。
平时变压器的电流非常小,基本上是空载,高压侧0.1A左右,有时高些。也没有停送电操作,基本排除操作过电压的可能性。怎么会突然放炮呢?10KV系统,开关:真空断路器。
12楼
“2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A”
这不是环流,是系统潮流。二台变压器之间因相位不同引起的是环流,环流是不向系统返送的。楼主说的情况是潮流,是从一台变压器高压侧流入低压侧,再从另一台变压器低压侧流向高压侧,返送到另路高压上去了,是高压二个系统电压有偏差引起的。
回复
13楼
是10kV电压等级的潮流,楼主把供电局最怕的事给干了。
回复
14楼
10KV侧是否为同一个电源,相位如何,如果不是同一个电源,后果很严重。