2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A,同时低压母排发生抖动声响。请问是什么原因?
还有个问题是:
过电压保护器放炮的疑问
近期公司的过电压保护器接连放炮,
都是变压器的。400KVA干变,线路较长。
平时变压器的电流非常小,基本上是空载,高压侧0.1A左右,有时高些。也没有停送电操作,基本排除操作过电压的可能性。怎么会突然放炮呢?10KV系统,开关:真空断路器。
2楼
合环必须由高至低,要不然出现很大的环流
放炮什么意思,短路吗?如果过电压保护器本身短路,那是它质量问题。
回复
3楼
学习中,谢谢LZ 期待答案
回复
4楼
10kv进线是否是同一电源点
回复
5楼
“低压侧直接合环(10KV侧不合)”
这个“(10KV侧不合)”是什么时意思??
只给一台变压器的高压送电??
回复
6楼
合环我知道应该是上一级合欢后,下一级才允许合环。但是很多情况下,电力公司是不让你合环的,申请很费事,所以在低压侧(400V)如果符合不是很大的情况下我们通常是,只合低压侧。以前合环时这个变压器的环流没有这么大的。不知都这几次为什么环流这么大。?
过电压保护器的放炮就是短路了。
回复
7楼
低压侧在核一下相序啊
回复
8楼
相序肯定是核过 的。
回复
9楼
核相工作也许一次核相,也许二次核相。如果二次核相有可能一次相序不正确。
上一级未合环,本级合环情况下,如果是纯粹末端站应该没问题,但是怕大环网中的一个站比如110kV侧未合环,有个110kV站带本站,由于双回线路参数很可能不一样,低压侧环流问题经常发生。
回复
10楼
还是不太懂,期待高手解答!
回复
11楼
低压合环是必须要求高压先合环的,不要存在侥幸心理。当高压两段母线所带负荷基本一样的时候,你变压器低压合环会没事,当高压母线负荷不一样的时候,环流会比较大,你再低压侧合环,那么所有的环流都会走你的低压母联开关流过,会导致低压母联或者进线跳闸。
回复