请教哈大家这样做可以吗??挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。
请教哈大家这样做可以吗??挑梁上面有填充墙,层高为3.3m。
2楼
你那里有构造柱了,不要按挑梁设计了。
挑梁上设置挑梁的话主要是要满足抗扭转,还有锚固这些
回复
3楼
并不是说不可以,而是不太合适,通常不这么做而采用其它的办法,直到万不得已
回复
4楼
太牛了,怎末保证转角处刚接,否则是可变体系不是结构了
回复
5楼
只怕抗扭计算很难通过吧,而且构造上不好保证符合计算模型。这样做是极不合理的结构,结构不合理就=结构偏于不安全或是过于浪费。
回复
6楼
除了雨棚一般来说无论是钢结构、钢筋混凝土结构,都不采用受扭构件,因为,构件的抗扭那里远不如抗弯、压、剪
回复
7楼
设计不合理,可以按一根“L”形梁设计,设计时充分考虑梁的扭矩以及节点的构造措施
回复
8楼
不知道我是没看懂还是觉得有点不可思议,这个这个能这样搞吗?这个梁是万能的吗?XTL后面要是有梁,觉得也可以理解,但这样就行的话, 我不敢看
回复
9楼
请问楼主一个问题,GZ1 和GZ2的标高。
回复
10楼
学习了。。。:victory:
回复
11楼
胆子太大了,我们不敢这样做的~~~危险啊!!
回复