变压器高压侧接线方式不同是否会引起容量的变化?高压侧采用星形接线时容量就比采用三角形接线时小吗?
变压器高压侧接线方式不同是否会引起容量的变化?高压侧采用星形接线时容量就比采用三角形接线时小吗?
2楼
容量不会不同,只是有使用限制。
Yyno要求三相负荷基本平衡,中性线电流不能超过相线额定电流的25%。
DYN11没这个要求。
回复
3楼
呵呵,容量是不会变的啊
回复
4楼
谢谢两位的答复,我也是想,容量不应该变,但二次侧电压应该有改变
回复
5楼
高压侧10KV时如果为星接,角接时就应为6KV了。在这种情况下,变压器容量不变,二次侧电压也不变。如果一次侧电压不根据星、角结线来变换,二次侧电压就要变化,电压变了,容量?
回复
6楼
诚如5楼所言。在改变一次侧接法的同时,必须改变一次侧输入电压才能使容量不变。
回复
7楼
变压器高压侧接线能改吗?????制造的时候不是定了吗?:L
回复
8楼
在检修车间,就没什么不能的啦。
回复