请教大家地暖的水力计算中的几个问题
qiaoyong22
qiaoyong22 Lv.2
2005年12月28日 13:25:17
来自于采暖供热
只看楼主

想请教大家 地暖在进行水力计算时 地暖管的沿程阻力是:管长X比摩阻 那地暖的局部阻力 怎么算的 是按沿程阻力X一定的系数 还是按照弯头,阀门的局阻进行水力计算

想请教大家 地暖在进行水力计算时 地暖管的沿程阻力是:管长X比摩阻 那地暖的局部阻力 怎么算的 是按沿程阻力X一定的系数 还是按照弯头,阀门的局阻进行水力计算
免费打赏
bingyu0605
2005年12月28日 13:41:17
2楼
都可以吧!后者精确,前者精确。说的不对的,请大家指正。
回复
80教育
2005年12月28日 17:16:51
3楼
按照弯头 比较准确!
回复
bingyu0605
2005年12月28日 17:35:16
4楼

我是是这么想的。
回复
f_jg2003
2005年12月28日 19:41:03
5楼
如果是主管道到分配器,用弯头,阀门等计算局部阻力来算,分集水器间的地暖管没有弯头,只能按管子沿程损失乘个系数。
回复
qiaoyong22
2005年12月31日 12:39:13
6楼
谢谢楼上的大伙 如果按照弯头来算得话 那地暖管在敷设时候也要弯好多弯 那些弯头有局阻么 有的话怎么搞呢 局阻是多少 技术规程上是有 但我觉得一般设计人员不会用那么复杂的方法算吧 有没有什么经验方法呢
回复
80教育
2005年12月31日 16:50:28
7楼

L<=100M,一般局部阻力为总阻力的10%-20%.
还有就是阀门及分积水器的局部阻力经验值为1200Pa。
回复
qiaoyong22
2006年01月04日 11:25:26
8楼
恩 受益菲浅 呵呵 谢谢大家 。。。。
回复
cc810627
2006年03月06日 12:34:37
9楼
我做的小户型 一般都不算的 哈哈!!!!
回复
背着房子找地皮
2006年03月17日 08:37:39
10楼
请问7楼的朋友,采暖的热量表和过滤器的阻力值经验数据是多少呀,一般地热的过滤器滤网用独身马规格的呀 谢谢
回复
goutong-niwota
2006年03月20日 18:35:24
11楼
请教地暖沿程阻力=管长*比摩阻,那地暖的比摩阻一般是多少
回复