请教各位:关于自喷系统作用面积的问题
mzhen
mzhen Lv.2
2005年12月28日 12:02:34
只看楼主

《喷规》中:轻、中危险级的作用面积为160m2,在设计中我碰到这样的情况:在系统最不利的机房层,面积仅80多个平方,喷头15个。请问,这时作用面积内的喷头数应如何确定?是否将这80多个平方面积内的15个喷头都计入在内?

《喷规》中:轻、中危险级的作用面积为160m2,在设计中我碰到这样的情况:在系统最不利的机房层,面积仅80多个平方,喷头15个。请问,这时作用面积内的喷头数应如何确定?是否将这80多个平方面积内的15个喷头都计入在内?
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月28日 12:52:15
2楼
是的,但是你还要在次下层划出160m2的面积(同正常计算)核算,取其较大的值。
回复