施工技术问题:如何预埋电缆管线
xinxirong
xinxirong Lv.14
2005年12月28日 11:46:34
只看楼主

我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。

我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?
比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。
转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。

小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。

不望大虾指教指教!
免费打赏
xinxirong
2005年12月28日 12:51:48
2楼
需要学什么法规呢?
回复
中国龙
2005年12月28日 13:17:41
3楼
第一个办法:所有的预埋管埋完之后,先穿一根铁丝,在用铁丝拉电缆。
另一个办法:去外面路边的劳动力市场找一个会做水电安装的民工,他知道改怎么办。
回复
wyl0571
2005年12月28日 13:20:17
4楼
这就要看预埋的长度了,如果太长的话,预埋管最好加大,两个湾的话,应该在25内
回复
wyl0571
2005年12月28日 13:20:46
5楼
这就要看预埋的长度了,如果太长的话,预埋管最好加大,两个湾的话,应该在25M内
回复
xinxirong
2005年12月28日 14:18:00
6楼
回5楼:
如果是这边的挂墙配电箱到墙另一边的挂墙配电箱(相距8m)应该如何做呢?
做成直线的话不好穿墙,做成沿墙边平行敷设就成了三个弯头
回复
tulingjun45
2005年12月28日 14:19:53
7楼
可以钢管里预先放铁丝
回复
bqg
2005年12月28日 14:59:53
8楼


真的 ,做水电安装的民工,他知道该怎么办.
回复
0香饽饽0
2005年12月30日 10:32:34
9楼
不用放弯头,直接留洞就行。
回复
0香饽饽0
2005年12月30日 10:37:14
10楼

只能沿墙边附设,传两个弯头就够了。
回复
fk2000.1981
2005年12月30日 11:03:44
11楼
你是甲方,找個施工隊做,他們自然有辦法,你到時去檢查有沒有把線拉出來就行了,具體怎么拉是他們的事了。
回复