因为刚刚接触这个行业所以最基本的也不太懂,空调机组的尺寸大小是怎么决定的?
因为刚刚接触这个行业所以最基本的也不太懂,空调机组的尺寸大小是怎么决定的?
12楼
现在的空调组是不是可以直接让生产商去一块处理的?
回复
13楼
把你的这些数据丢给厂商就行了,你们公司难道就是做空调的??应该不是吧
回复
14楼
他們的很有可能就是做空調的
要不然怎麽可能還要自己去計算組空的尺寸?
回复
15楼
踏网无痕说的没错……我们虽然不是专门做空调的厂商,但有些空调机组我们是自己做的
功能段的长度要看具体设备么?有没有一个大概的系统数据呢?
回复
16楼
你們做空調箱的公司沒有具體的製作規範麼?你現在首先要弄清你需要哪些
功能段.然後再確定各功能段的長度.例如,你要確定你加濕段的長度,就要知道你要用二流體,電極,干蒸氣,濕膜其中哪個加濕,然後根據加濕量選加濕器安裝尺寸.
回复
17楼
晕啊,你们做空调的也够可以了吧,这样我搞不好哪天就把数据放你手里了。。。
大概的数据可不是几个简单的估算值,我们用的空调都是定做的,不同的需求空调都不太一样,是要参考各种数据的,我看我不能再帮你了
回复
18楼
多谢sp1104,我明白了,象我现在用的是电极加湿,加湿量为240kg/h。我就可以根据这个数据去咨询加湿器厂商了
然后还有表冷段和加热段,表冷8排,热2排,QL=500kw/h,Qr=350kw/h
不怕你们笑,我真是很笨,刚转行接触不久,所以对这些数据真是很茫然,它们都代表什么意思?
回复
19楼
QL=500kw/h 代表冷量,Qr=350kw/h代表加熱量並且是用熱水盤管加熱的.
回复
20楼
然后我根据这些冷量和热量就可以咨询表冷段和加热段的长度了?
真是非常非常感谢sp1104^ ^
还是好心人多
回复