求助,厂家空调机组的风量与设计的风量不符怎么办
xuke854
xuke854 Lv.8
2007年05月16日 10:58:23
来自于中央空调
只看楼主

我公司一商场使用全空气系统,空气处理设备为立式空调机组,设计图纸上单台空调机组的风量为42000m3/h,但现配合厂家的机组风量单台为50000m3/h,比原设计风量大了些。我有个问题:1、设计图纸上的风管尺寸是根据42000来设计的,主管风速控制在8m/s左右。如果采用50000风量的机组,肯定会造成风速过大,从而引起噪声大,阻力大及出风不均匀的情况。但是如果选用两台机组的话,目前该厂家所能提供的产品两台合计风量为40000m3/h,风量又比设计减小了。这样又会造成风速过低,有可能导致末端部分风口送不出风。请问这种问题如何解决,急需大家的帮助。谢谢了。

我公司一商场使用全空气系统,空气处理设备为立式空调机组,设计图纸上单台空调机组的风量为42000m3/h,但现配合厂家的机组风量单台为50000m3/h,比原设计风量大了些。我有个问题:
1、设计图纸上的风管尺寸是根据42000来设计的,主管风速控制在8m/s左右。shengqianxiang
2007年05月16日 18:40:37
2楼
如果设计风量42000,实际风量50000,一般不会出现严重问题。调试的时候,漏一些,阀门吃掉一些,也就差不多了。

如果装好以后真的风量过大,将总阀门关小一点即可
回复
xuke854
2007年05月17日 10:21:31
3楼
我问过厂家,对方目前有两种机组40000风量和50000风量的,其中40000风量机组尺寸为长*宽=3690*1400,50000风量的尺寸为4400*1450,土建机房尺寸为5230*4160,所以只能放下厂家40000风量的机组,放50000风量的机组就没有空间了,因为要考虑安装及维护方便。
厂家称可以选用其40000风量的机组,他们通过调整电机将风量提高至42000,以满足设计风量,同时机组尺寸还能满足机房空间要求。但问题是40000风量6排管的机组制冷量为280KW,而设计图纸上42000风量的制冷量为316KW,厂家称可以通过加大盘管数量来将原40000风量机组的制冷量提高至320KW左右。
我现在的疑问是,这种方法可行吗?厂家会不会忽悠我们,仅提高风量而不加大盘管数呢?
希望得到朋友们的帮助,谢谢。
回复
xuke854
2007年05月17日 10:38:24
4楼
补充。
其实原设计图纸上一个机房放两台21000的立式机组,因此合计风量为42000m3/h,厂家目前有20000风量的立式机组,这样也可以选择两台,只不过两台机组的价格要比单台42000风量的价格高出约40%左右,因此我们老板不想采用两台。

在些也想讨论一下,对于商场(装饰家具类)而言,选用一台机组和选用两台机组各有什么优缺点,个人认为选用两台机组可以在负荷较低的情况下仅开一台机组,节能降耗,同时两台机组检修起来也有个互换作用。不过我们老板很自信,称其商场造好后在5个月内肯定所有商铺都会销售一空,因此对于同时使用系数他觉得不宜太小。那么就是说选用两台的意义也不大了。
我的问题是:按照设计院想法,设计两台机组组合起来目的是考虑商场同时使用的问题,只是风系统设计时是按照42000风量考虑的,如果说只开一台机组,风量降低后,原风管尺寸不变,肯定会造成风速过低,出现末端送不出风的情况,怎么解决?通过调节阀门吗?那么阻力岂不是又增加了。
请朋友们解释一下。
回复
unix_zhang
2007年05月17日 11:45:43
5楼
1、如果你所说的图纸上的42000是设备表中的数据,那么由40000改造成42000应该没有问题,因为设计时已经考虑了漏风系数等因素。
2、机组可以将盘管加大来调整冷量,但你要清楚加大盘管后的盘管压降是否在系统服务范围之内。
3、也可以调整电机来调整风量,但前提是你要保证风量为42000cmh时的风压是否满足,电机效率是否在高效区内。
回复
damnyork
2007年05月17日 12:09:17
6楼


1、如果是组合式的机组,加大盘管数量、调换电机等都不是大问题:只要厂家满足冷量与风量就行了;
2、如果是普通的立式或者卧式机组(BFP型号),个人意见很可能不行。怪就怪设计院:谁让他们设计时候不使用通用规格?肯定是哪个厂家公关的结果造成采购时选择面狭窄!
回复
shengqianxiang
2007年05月17日 13:15:07
7楼
我觉得完全可以代用。普通的立式或者卧式机组也可以调节风机和盘管的,不过代价可能要高些。

我觉得设计者写的“42000风量的制冷量为316KW”也是根据一个样本抄的。实际工程中不太可能有这么大的焓差,除非新风量特别大。我的经验是全空气系统以风量为主。风量达到,6排盘管应该不会有问题
回复
xuke854
2007年05月17日 13:41:51
8楼

1、我公司打算采用的是普通立式机组、卧式机组和吊装机组,该厂家提供的样本上卧式和吊装机组的风量均与设计图纸设备明细表上的参数相符,只有立式机组不符。图纸上单台立式机组的制冷量为158KW,风量为21000m3/h,合计就是风量为42000,冷量为316KW。
2、如果按照你说的只要风量满足,冷量就可以满足,那么以厂家的办法就是仍选用40000风量的机组,只是将电机调速,风量达到42000,假如盘管数量不增加的话,冷量仍为280KW,我估计冷量还是达不到316KW呀。效果自然就减弱了。
3、如果目前按照调整电机,增加盘管数量的办法来做的话,都需要厂家提供哪些数据给我方?比如说电机变化后的功率增加多少,盘管增加后阻力增加多少?还有哪些需要明确的?我主要是担心厂家不认真做,糊弄我们。
请大家多多指点。
回复
qilu163
2007年05月17日 15:15:26
9楼
如果是正规厂家,完全没问题
回复
wangzongli_163
2007年05月18日 09:37:19
10楼
厂家骗人干吗不能做42000的他们就是闲费事不原做非标的
回复
xuke854
2007年05月18日 11:01:13
11楼
只要能够满足我们的要求就好了。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开