空调高位水箱膨胀管管径如何计算?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2010年09月08日 23:47:27
来自于中央空调
只看楼主

如题我的高位水箱式2立方的

如题
我的高位水箱式2立方的
免费打赏
missuverymuch
2010年09月09日 00:28:55
2楼
为什么要估算呢,查下图集不就清楚了?

05K210上面很详细,2个m³的水箱,膨胀管用DN40~~自己去翻翻,加深印象~~

补图两张,1为方形水箱,2为圆形~~两者一致~~
回复
xingguang_110
2010年09月09日 10:53:13
3楼
要多上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
lyt1039077175
2014年03月11日 09:23:39
4楼
谢谢,是要多看看图集,不一定要记住,但是一定要有印象。方便马上就可以想到!
回复
sunhao988213
2014年03月28日 17:31:14
5楼
谁有05K210的图集?:)
回复
vntrty
2014年03月28日 21:14:09
6楼
不错学习,学习!
回复