现在做的一个 工程,由于没有预先埋冷凝水管,业主为了省钱,要求将冷凝水就近接到雨水立管上。个人认为假如雨水堵塞,将来雨水将倒灌到冷凝水盘,费掉吊顶,不知道大家的意见如何?
现在做的一个 工程,由于没有预先埋冷凝水管,业主为了省钱,要求将冷凝水就近接到雨水立管上。个人认为假如雨水堵塞,将来雨水将倒灌到冷凝水盘,费掉吊顶,不知道大家的意见如何?
12楼
去给排水那边转了下,大部分同志都认为有一定的倒灌现象。那么分体空调接入阳台排水是可以的,水量不大而且倒灌的危害性也不大。但是如果吊顶内的风机盘管冷凝水接入屋顶雨水排水,倒灌的可能性比较大,而且倒灌后吊顶会大面积的破坏,这种情况就不能接了 。不知道大家认为怎么样?
回复
13楼
这种做法我认为有些不妥,可能会出现倒灌,如果这样的风机盘管比较多可以考虑在室外单独采用一根类似雨水管的专用立管
回复
14楼
为了省钱,可以接在雨水管里,但要做好防倒流的准备,比如在雨水管里加弯头,或者接在雨水立管上等,都是比较好的做法,不会倒流到家里的。
回复
15楼
本人做过几个类似的工程,也没出现过什么事,有一个最早是98年的,安装时与雨水管接点处一定要装上弯头,而且坡度要大一点,类似与洗脸盆的下水,要于室外的雨水立管连接,堵塞的问题什么管道都可能出现,那就要注意点了.
回复
16楼
一般按工程大小和甲方的具体要求,一般建筑设计人员和甲方都会同意这种做法,不过图面上尽量不要出现这种接法,避免不必要的麻烦.
回复
17楼
不妥
回复
18楼
看看长见识,不错的帖子,谢谢各位的指导。
回复
19楼
我们做过一次,空调先行调试了,雨水管堵塞,吊顶破坏了一大片。
回复
20楼
甲方??
又见甲方!!!
甲方就是牛啊!!
他们要硬是这么要求就这么干,不过得有文字性的东西,大家签字画押,那别说雨水管,就是污水管我也敢给他接!!!
回复
21楼
我也有碰到甲方要求接到雨水管,是从吊顶上下到接近地面出才和雨水管衔接,就是N难看!
回复