请教一下溴化锂燃气直燃机房有设何种消防设施的要求吗?看了规范没找到相关的要求,但消防审查的人说这需要设消防设施。有做过的朋友指教一下应该设何种消防设施。谢谢
请教一下溴化锂燃气直燃机房有设何种消防设施的要求吗?看了规范没找到相关的要求,但消防审查的人说这需要设消防设施。有做过的朋友指教一下应该设何种消防设施。谢谢
2楼
请问是高层么?如果是的话,根据新的规范,需要设自喷
回复
3楼
直燃机房本身所在的地方不是高层,是一个多层的地下,但它锁承担的区域包括两个多层,一个高层。这怎么区分?
你指高层要作,是指说高层除了小于。。。卫生间以外均作喷淋吗?
回复
4楼
燃气直燃机本身不具有火灾危险性,但由于它所用燃料属易燃物质,它的火灾危险性来自供气管路、炉膛、烟道、电气设备等,其主要火灾危险是:直燃机所用的燃气(煤气、天然气)等设备控制失灵,管道阀门泄漏以及机件损坏等可能造成炉膛、烟道爆炸、机房发生火灾,甚至造成建筑空间爆炸,人员伤亡和经济损失。
消防审查是参照燃气锅炉房的消防要求来考虑的,宜设置水喷雾或蒸汽灭火系统。
回复
5楼
楼上的大师说的有理,按《DBJ01-614-2002》(北京)、《DBJ08-73-98》(上海)、《DB22/T223-2000》(吉林)要求,应设、水喷雾灭火系统,按冷却防护设计。
回复
6楼
按照燃气锅炉房对待,新建规4.1.2.8条规定应设火灾报警系统和除卤代烷以外的自动灭火系统
回复