只看楼主

一、 工程概况天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度17.6m,局部坑中坑开挖深度约23.2m。 计划总投资:4.88 亿元。

一、 工程概况
天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度 17.6m,局部坑中坑开挖深度约 23.2m
计划总投资: 4.88 亿元

  开工时间:2009年9月。

  竣工时间:2012年1月。
(一)、周围环境条件
东侧为岳阳道,路宽约8.83m,单行线;距离基坑约18.83m为芷岳里小区,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
南侧为鑫东公寓(8层、16层建筑),该建筑基础形式为桩基础,建筑使用年限小于20年,地连墙外侧距离该小区地下室外墙最近处约3.05m。
西侧为尚友里小区(五~六层砖混结构住宅楼);地连墙外侧距离尚友里小区最近距离为9.63m,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
北侧为西安道,路宽约9.63m,单行线;距离北侧房屋建筑约16.2m,北侧建筑均为单层建筑,市第二游泳池,天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
基坑内地下管线在地连墙施工阶段已处理,移至基坑地连墙外侧,基坑内无地下管线。施工用两台变压器位于基坑北侧距离地连墙外侧约8m。
基坑周边现有地下管线情况为:西安道侧距离围墙1m有数条通讯光缆,西北角有一根φ50低压天然气钢管,φ100自来水管,距离地连墙外侧1m,南侧鑫东公寓司法局侧有一根φ50低压天然气钢管,φ50自来水管,一根下水管。距离现有地连墙3.5m,东侧岳阳道人行道下方有35KV供电铜排管。
施工现场场地狭窄,无环形车辆通道。在现场北侧(西安道),东侧(岳阳道)设置两个大门,作为出入口。
安装两台塔吊,塔吊位于基坑内,塔吊基础形式为劲性钢结构基础,采用天津一建机施钢构有限公司专利技术。土方开挖前安装完毕。现场图片让大家分享分享,本人会陆续上传。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-17 19:32 编辑 ]

未命名.jpg


20100823503.jpg


20100823504.jpg


20100823505.jpg


20100823506.jpg


20100823507.jpg


20100824508.jpg


20100826509.jpg


20100826510.jpg


20100826511.jpg


20100830513.jpg


20100823502.jpg


20100908519.jpg


20100908520.jpg


20100908521.jpg


20100908522.jpg


20100908526.jpg

免费打赏
superboy_108
2010年09月19日 12:56:10
52楼
廊桥的下面的支承钢柱是打下去的还是人工挖土做上来的?
回复
superboy_108
2010年09月19日 12:59:33
53楼
看图片是先做了上面的廊桥和配筋区,然后开挖土方,用挖土机扣里面的土,这样如何防止挖土机弄坏里面的柱?
回复
mhtlq
2010年09月19日 13:17:02
54楼
:victory: ,谢谢楼主,学习
回复
paolongtao
2010年09月19日 15:00:15
55楼
小小年纪就是总负责了!佩服佩服!能否有施工方案,参详参详!结合图片就更加了解了!谢谢楼主!
回复
linger_5
2010年09月19日 16:03:44
56楼
不简单。。。期待楼主继续更新,让我们也多学习学习。。。非常感谢
回复
hhx2009
2010年09月19日 17:57:17
57楼
“这位大哥很有经验的, 本人今年26,在这担任现场总负责,受教了。。。。。。”
年纪那么小,就成负责人了,真不容易,好厉害的。:lol
那么复杂的场地,还能发挥的如此游刃有余,真的也想接触一下了。
什么深基坑、脚手架真的的好复杂的,压根云里雾里,有时间好好请教你的。
回复
yuanliangfeng
2010年09月20日 11:41:48
58楼
由于最近天气不太好,工地处于半停共状态,所以图片尽情期待,本人将在第一时间奉献给大家。。。。。。。。。。。
回复
sxp2010
2010年09月21日 14:27:36
59楼
真的很感谢楼主的无私奉献!
回复
wangjue0527
2010年09月22日 22:43:56
60楼
楼主,地下水位时什么位置,基坑降水是怎么处理的呢?
回复
ssjhk8
2010年09月23日 09:09:25
61楼
塔吊基础做法图片有吗?
回复