北京二建合心园——地下3层深基坑(2011年02月14日更新)
yuanliangfeng
2010年09月07日 19:42:56
来自于工地图片
只看楼主

一、 工程概况天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度17.6m,局部坑中坑开挖深度约23.2m。 计划总投资:4.88 亿元。

一、 工程概况
天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度 17.6m,局部坑中坑开挖深度约 23.2m
计划总投资: 4.88 亿元

  开工时间:2009年9月。

  竣工时间:2012年1月。
(一)、周围环境条件
东侧为岳阳道,路宽约8.83m,单行线;距离基坑约18.83m为芷岳里小区,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
南侧为鑫东公寓(8层、16层建筑),该建筑基础形式为桩基础,建筑使用年限小于20年,地连墙外侧距离该小区地下室外墙最近处约3.05m。
西侧为尚友里小区(五~六层砖混结构住宅楼);地连墙外侧距离尚友里小区最近距离为9.63m,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
北侧为西安道,路宽约9.63m,单行线;距离北侧房屋建筑约16.2m,北侧建筑均为单层建筑,市第二游泳池,天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
基坑内地下管线在地连墙施工阶段已处理,移至基坑地连墙外侧,基坑内无地下管线。施工用两台变压器位于基坑北侧距离地连墙外侧约8m。
基坑周边现有地下管线情况为:西安道侧距离围墙1m有数条通讯光缆,西北角有一根φ50低压天然气钢管,φ100自来水管,距离地连墙外侧1m,南侧鑫东公寓司法局侧有一根φ50低压天然气钢管,φ50自来水管,一根下水管。距离现有地连墙3.5m,东侧岳阳道人行道下方有35KV供电铜排管。
施工现场场地狭窄,无环形车辆通道。在现场北侧(西安道),东侧(岳阳道)设置两个大门,作为出入口。
安装两台塔吊,塔吊位于基坑内,塔吊基础形式为劲性钢结构基础,采用天津一建机施钢构有限公司专利技术。土方开挖前安装完毕。现场图片让大家分享分享,本人会陆续上传。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-17 19:32 编辑 ]

未命名.jpg


20100823503.jpg


20100823504.jpg


20100823505.jpg


20100823506.jpg


20100823507.jpg


20100824508.jpg


20100826509.jpg


20100826510.jpg


20100826511.jpg


20100830513.jpg


20100823502.jpg


20100908519.jpg


20100908520.jpg


20100908521.jpg


20100908522.jpg


20100908526.jpg

免费打赏
mxf20071943
2010年09月23日 20:26:05
62楼
第一道支撑是先打钢桩下去再做钢筋混凝土直撑??:)
回复
lzbapple
2010年09月24日 09:16:26
63楼
这么密的钢筋能进去混凝土吗?发现现场有很多这样的密集钢筋。
回复
fj2025
2010年09月24日 16:42:03
64楼
还没有做过这样的工程 来学习一下
回复
wanglin6888
2010年09月25日 09:39:23
65楼
天津的深基坑施工难度相当大,地下水位高,土质不好,基本上都是淤泥
回复
kimi0203
2010年09月25日 09:42:17
66楼
真专业真牛逼
回复
wanglin6888
2010年09月25日 09:43:40
67楼
我来回复63楼的疑问,对于钢筋密集的地方一般浇注细石混凝土,太密集的地方可以用插钢楔子,使钢筋向两面挤,留出浇灌混凝土的孔。
回复
newspaperpig
2010年09月25日 10:56:46
68楼
钢筋混凝土支撑,将来还学要进行爆破处理,难度上,危险性都很大。
回复
lencheng64
2010年09月25日 22:05:29
70楼
好多钢铁啊,我想问一下几级抗震设计?
回复
yuanliangfeng
2010年09月26日 13:23:53
71楼
目前现状。。。。。。没什么变化。。。。。
回复
yuanliangfeng
2010年09月26日 13:37:38
72楼

您认为有什么好的办法呢?请教请教这位大哥,我认为这是设计问题。。。。。5条梁交在一起啊。。。。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2010-9-26 13:38 编辑 ]