各位高手,我在做一个2x30m的人行天桥,我是按照钢规3.5.3条,恒+.5活的荷载取值算的反拱值(即起拱值),算出的值大概坡度有4%(跨中起拱1.2m,好像很大了吧?),我的审核人说按照2%的坡度,这是他的经验取值,不知道各位有没有其他意见,望见教!还有,设计条件给的 设计人群荷载:5KN/m2 .应该算是活载,对吧?[ 本帖最后由 dongyiqiang2010 于 2010-9-8 14:39 编辑
各位高手,我在做一个2x30m的人行天桥,我是按照钢规3.5.3条,恒+.5活的荷载取值算的反拱值(即起拱值),算出的值大概坡度有4%(跨中起拱1.2m,好像很大了吧?),我的审核人说按照2%的坡度,这是他的经验取值,不知道各位有没有其他意见,望见教!还有,设计条件给的 设计人群荷载:5KN/m2 .应该算是活载,对吧?
[
本帖最后由 dongyiqiang2010 于 2010-9-8 14:39 编辑 ]
2楼
楼主是说要设置预拱度吗?预拱度一般是按1/400-1/1000设置的。:victory:
回复
3楼
二楼说的对,设计人群荷载是活载,但是说取5有点大吧,一般都是3.5啊
回复
4楼
1/400-1/1000 , 你这是经验取值吗,比我的审核人取的还小呀
回复
5楼
支持一下支持一下支持一下支持一下
回复
6楼
支持一下支持一下支持一下支持一下
回复
7楼
[f]=[f]恒+[f]活 > L/1600
故预拱度设置为[f]恒 + 1/2[f]活
回复
8楼
人行天桥预拱度的设置好像有特别要求,人群荷载也要比普通行车桥梁要大,还是差一下专用规范
回复
9楼
一般桥梁预拱度设置是静活载的一半和恒载,静活载是指的什么,请问谁知道啊
回复