高位水箱与水泵房是否需要同时具备.....商榷
longlong9917
2005年12月26日 14:48:47
只看楼主

某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????

某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????
免费打赏
dm972002
2005年12月29日 08:17:45
32楼
要取消高位水箱你就要放一个跟它容积差不多的气罐,这肯定不合算。
回复
zjsungen
2005年12月29日 10:27:30
33楼
19楼说的对
回复
mars_e
2005年12月29日 16:02:20
34楼
不可以取消高位消防水箱
回复
xiaoxiaofeng_ren
2005年12月29日 16:19:27
35楼

支持
回复
xiaoxiaofeng_ren
2005年12月29日 16:21:55
36楼
要补充的是:
消防供水设备选型:主泵,稳压泵,满足十分钟用的气压罐!!个人认为这样做完全可以!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2005年12月29日 16:26:11
37楼
实际上这还是那个好话题了-----"十分钟消防用水量"
欢迎参加 " 对消防初期10分钟的理解"这个话题的研究!如果能正确的理解它,我想这个问题,还有好多问题,都能迎刃而解了!!!!!
回复
pzs211
2005年12月29日 20:02:34
38楼
可以试情况而定~~~~~~~~~~~~~
回复
hgc-2005
2005年12月29日 21:31:44
39楼
我认为还是要详细研读《规范》才是!!
回复
cjgplx
2005年12月30日 11:37:42
40楼


多看看高规吧!补充一句:学暖的同样可以刚好水!努力吧!
回复
yyysssbbb
2005年12月30日 19:57:07
41楼
取消的前提是泵房内设气压罐、稳压泵还要取得当地消防部门的允许,那样可以取消。
回复