打抗浮锚杆后地下室底板的计算问题?
huangshan0000
2010年09月07日 14:16:37
只看楼主

为了赶工期,地下室底板采用抗浮锚杆。8m的柱距,锚杆2mx2m采用均匀面状布置,底板厚度和配筋可否按2MX2M设计?

为了赶工期,地下室底板采用抗浮锚杆。8m的柱距,锚杆2mx2m采用均匀面状布置,底板厚度和配筋可否按2MX2M设计?
免费打赏
ghostxia
2010年09月07日 15:40:25
2楼
当然不可以,抗浮锚杆与柱的协调变形不一样,对板的约束作用也不同,建议在slabcad建模时如下处理:
1,柱下按承台尺寸布置柱帽;
2、抗浮锚杆以小柱输入。
回复
ouyfw71
2010年09月07日 19:40:33
3楼
一般抗浮锚杆以向下输入拉力
回复
hello110120
2012年03月26日 11:14:03
4楼
不知道怎么计算才能合理
回复
x1xqq
2012年03月26日 12:00:59
5楼
抗浮锚杆的拉力,平摊到面积上,可折减个50%,作为抵消浮力的有利因素考虑

山贼爷:请问,折减依据的什么?

回复
chengzzha
2012年03月26日 12:11:17
6楼
请问为什么要折减50%
回复
sapl
2012年03月26日 12:27:37
7楼
抗浮锚杆以小柱输入、用slabcad计算的话、柱高度对计算结果影响比较大。
一般不要把板做的太薄、钢筋按构造就可以了。
回复