为什么隅撑可以作为钢梁的侧向支撑点?
ddin23
ddin23 Lv.2
2010年09月07日 11:05:20
只看楼主

如题所示,作为支撑点的条件是什么?走道板下边的加肋板作为支撑点是不是因为它增大了走道板的截面惯性矩?作为支撑点是不是要将所支撑的构件的所有受压部分都有连接?还是以何为依据?请教各位大哥,在此谢过了

如题所示,作为支撑点的条件是什么?
走道板下边的加肋板作为支撑点是不是因为它增大了走道板的截面惯性矩?
作为支撑点是不是要将所支撑的构件的所有受压部分都有连接?还是以何为依据?
请教各位大哥,在此谢过了
免费打赏
天涯居士
2010年09月07日 13:40:15
2楼


具体见钢结构设计规范。
回复
yfs007
2010年09月07日 14:02:25
3楼
做为构件的支撑点,首先要能够承受构件传来的荷载,这个是要通过计算来实现,这是他的本质,
其次就是你说的支撑的设置,因为失稳是在构件受压区,所以支点在受压区,但也不是你说的要
将所支撑的构件的所有受压部分都有连接,只要能正确传力就可以.
回复
zalzhangao
2010年09月07日 19:48:07
4楼
钢梁的平面外计算长度为3米,所以隅撑的间距为3米,作为钢梁的侧向支撑点
回复
yfs007
2010年09月08日 07:59:41
5楼
说明白点好不好?听着象天书.
回复
ddin23
2010年09月08日 15:26:53
6楼
在钢结构规范中只查到2.1.17支撑力这一条,说的是,为减小受压构件(或构件的受压翼缘)的自由长度所设置的侧向支承处,在被支撑构件(或构件的受压翼缘)的屈曲方向,所需施加于该构件(或构件受压翼缘)截面剪心的侧向力。
规范立面介绍的太笼统,或者自己比较笨,望不吝赐教
回复
ddin23
2010年09月08日 15:36:20
7楼
首先根据您的第一条,能够承受构件传来的荷载,对于厂房的钢梁来说,它向钢柱、撑杆、支撑、檩条、隅撑传力(后面两个不大确定是否也传递力);
根据您的第二条,主要是在构件受压部分设置支撑点。对于钢梁来说,一般在上翼缘受压,在风吸力作用下才会在下翼缘受压,我的问题是为什么要以隅撑的间距作为钢梁平面外的计算长度而不是撑杆、支撑、檩条的间距?
为什么以下翼缘的支撑点间距作为钢梁平面外的计算长度而不是上翼缘的支撑点间距?
回复
yfs007
2010年09月08日 16:09:33
8楼
隅撑是用于檩条的比较多,用于梁柱的叫支撑,既然你有这些问题,你贴个图,我们具体讨论一个看看,你觉得怎么样?
回复
sunny83329
2010年09月08日 16:36:56
9楼
好像设计规范上专门有说明的
回复
sfymax
2010年09月08日 19:38:15
10楼
门钢厂房屋面檩条设计有隅撑 施工时隅撑全部没安装 现已吊顶完毕 以后会有什么影响?
回复
ddin23
2010年09月08日 19:59:16
11楼
其实也不是某个个别的工程问题,这是一个算是所有工程的问题,只不过平时想的比较多,周围同事也没有能解答的,所以想上这里来问问各位行家。
在中华钢结构论坛里面看到有个帖子,说的是隅撑不起侧向支撑点的作用,现在还没细看,想和大家讨论下,如果这个问题过于笼统,请就有关这方面的问题说一下自己所知道的,或者自己的看法。
回复

相关推荐