四级抗震时,因为laE=la,所以不少人误认为四级抗震与不抗震没有分别,四级抗震就与非抗震一样的构造,我们指出,这种看法是不对的。 让我们一起来看《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集,有图集的朋友,请把图集翻到36页,在36页提出一~四级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置: 底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
让我们一起来看《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集,有图集的朋友,请把图集翻到36页,在36页提出一~四级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
大家再把图集翻到42页,我们看非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:
底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;
从36页和42页的比较中,我们看到了四级抗震与不抗震的柱在纵向钢筋可连接区域上的不同要求。
接下来,我们再来看KZ的箍筋,请把图集翻到40页,我们先一起看四级抗震要求:
底层下部≥h1/3加密,底层上部和楼层上下各方hn/6、≥hc、≥500mm必须加密;纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
大家再把图集翻到45页,我们一起来看非抗震要求:
仅仅在纵向钢筋绑扎搭接连接区域对箍筋进行加密。
这是四级抗震与非抗震KZ箍筋的不同要求。
我们再看KL的顶部的纵向钢筋,54页下面的KL图是三、四级抗震的要求,具体要求是什么呢?要求顶部的纵向角筋需设置“通常钢筋”
57页:非抗震框架,顶部不须设置通常角筋。
因此54页角筋的连接有laE要求,而57页角筋的连接只有150mm的要求,没有laE的要求。
这是上部角筋的区别。
再看KL的底部纵向钢筋,一起看54页下面那张图,我们可以看到:
底部钢筋伸入支座的长度应≥laE,且应≥0.5hc+5d;
我们再来看57页的图,可以看到:
①底部钢筋伸入支座的长度≥la,无需满足≥0.5hc+5d的要求。
②允许底部钢筋在支座外近支座ln/3范围内搭接连接。
57页有3行图,第一行和第三行各画了3柱两梁组成的非抗震框架,中间的右边是一个“支座、节点范围之外的下部钢筋搭接”,在这个小图中,柱子的左边,明示了:在距离支座≤ln/3进行ll搭接连接的做法。
这是梁下部纵向钢筋的四级抗震与非抗震的不同要求。
最后,我们再来看梁的箍筋构造,我们一起来看63页的图,可以看到:
在梁端≥1.5hb、≥500mm的区域加密,纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
我们一起来看64页的图,可以看到:
梁端箍筋无需加密,仅仅在纵向钢筋搭接连接区域加密。
这是梁箍筋的不同要求
好,我们现在来总结一下,请先看下面这张图表:
通过今天的讲解,希望大家知道,房屋抗震设防,不仅仅只是考虑采用抗震连接长度llE或抗震锚固laE长度。
抗震连接长度llE和抗震锚固长度laE只是在抗震设防环节上的重要构造,但不是唯一构造。当基础、楼板和楼面梁,采取了其他一些抗震措施之后,就是不再需要采用llE和laE,这些部分也还是抗震结构,只要一个结构物是抗震的,那么,这个结构物从头顶到脚底各到各处所有元素全都是具有抗震能力的。