四川某水工隧洞,设计为III类围岩,开挖后经过简单支护发生塌方,现在塌方高度不确定,根据渣量推测在4~6m高。渗水大,目前渗水已高达两米,现在掌子面情况不明。请教如何快速安全通过。现有两种方案:都先把水降下去1,如果掌子面未继续发生垮塌,就如照片所示,准备堆渣后泵送混凝土回填空腔。后拱架支护度过。 2,如果垮塌渣已把塌方孔洞封堵,在未塌部位采用自进式锚杆穿入塌方堆渣中,封闭注浆固结后开挖支护通过。
请高手指点一下,能不能有更好方法。
22楼
都是高手啊:hug:
回复
23楼
打到透水层了,应该先排水,然后清除危石,然后再打锚杆后回填混凝土
回复
24楼
问几个问题:覆盖层厚不厚?断面尺寸有多大?已开挖的面与塌方面的地质有显著区别没有?渗水情况:是一直有渗水?还是下雨时才有大量渗水?渗水量的估计数?
回复
25楼
请问 各位 常见的 溶洞处理方式有哪些?
:)
回复
26楼
见识一下:handshake
回复
27楼
首先要根据围岩情况进行试挖掘,按试掘所得的参数(钻孔布置、深度、或装药量、爆破方式)施工,同时做好安全支护。关键是挖掘洞径要比设计要小些为宜。
回复
28楼
我赞同10楼观点,这分明是IV或V类围岩的支护施工方式,III类没这么差。看塌方情况,请做最坏打算,即防止发生“洞内泥石流(我也只在四川洞室工程见到一次)”,安全第一。
回复
29楼
应该是渗水引起的 增加排水措施
回复
30楼
支持10楼。地质条件很好嘛,先慢慢清渣,一般不需要大费周折!
回复
31楼
主要是先排水,不要急着除渣,在塌方位置外5米位置内立拱架,保障好处理时作业范围内安全,当立在塌方口位置时采用打超前小导管注浆+钢拱架,然后人工向前扒掉立上半拱,循序向前推进。
回复