水水交换相关问题,盼指点!
made-in-china
2010年09月06日 17:06:26
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚刚接触类似工作,很多问题还请大虾们指点,先谢过!我这里用的是板式换热器,现举例提出疑问:热水泵和补水泵扬程32米(即水泵工作压力理论值3.2kg),管道静压1kg,一次热水供水压力最高4kg,一次热水回水压力最高3.5kg,二次热水供水压力最高4kg,二次热水回水压力最高2.1kg,一次热水供水温度最高57度,二次热水供水温度最高50度,供热系统管道及附属设施验收压力为8kg。请问:1、一次热水供水压力和二次热水供水压力有关系吗?为什么?

小弟刚刚接触类似工作,很多问题还请大虾们指点,先谢过!我这里用的是板式换热器,现举例提出疑问:
热水泵和补水泵扬程32米(即水泵工作压力理论值3.2kg),管道静压1kg,一次热水供水压力最高4kg,一次热水回水压力最高3.5kg,二次热水供水压力最高4kg,二次热水回水压力最高2.1kg,一次热水供水温度最高57度,二次热水供水温度最高50度,供热系统管道及附属设施验收压力为8kg。
请问:1、一次热水供水压力和二次热水供水压力有关系吗?为什么?
2、一次热水供水温度如升高10度,二次热水供水压力会加大吗,为什么?
3、补水泵最大扬程32米(即补水泵工作压力理论值3.2kg),管道系统静压1kg,二次热水回水压力2.1kg,补水设备最大补水
压力应为多少kg,能对系统设施造成破坏吗?
免费打赏
wujianlin001
2010年09月17日 12:18:59
22楼
答:1,一次和二次水压没关系,它们之间没联通。它们都靠自己系统定压装置定压。
2,二者无关,系统压力只和定压装置定的压力有关。
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:40:36
23楼
我是新手,进来看看
回复
onlyme_88
2010年09月17日 22:05:04
24楼
我是新手,进来看看。
回复
onlyme_88
2010年09月17日 23:21:22
25楼
我是新手,进来看看
回复
onlyme_88
2010年09月19日 02:36:19
26楼
进来看看,:)
回复
niuniu8327
2010年09月19日 14:27:25
27楼
我也是来学习的,谢谢
回复
zzxzwg
2010年09月19日 15:54:59
28楼
补水泵定压值应保证系统最高点任何时候不倒空,即系统最高点的标高,换热站与系统最高点零米层高差,再加上一定的富裕量3到5米