是不是超过100m的建筑消防用电,必须使用BTTZ矿物绝缘电缆?请教!
yanbcctv21
yanbcctv21 Lv.3
2010年09月06日 09:52:29
只看楼主

RT是不是超过100m的建筑消防用电,必须使用BTTZ矿物绝缘电缆?请教

RT
是不是超过100m的建筑消防用电,必须使用BTTZ矿物绝缘电缆?请教
免费打赏
xj.7204
2010年09月06日 09:57:23
2楼
不用必须,只是对消防的电缆有要求。消防电缆要求耐火、阻燃。如果其他型号的电缆满足消防时的要求,都可以称为消防电缆。不过矿物电缆比其他耐火电缆要好很多。在特别重要负荷的线路中经常用。

[ 本帖最后由 xj.7204 于 2010-9-6 10:06 编辑 ]
回复
iamcmh
2010年09月06日 11:33:58
3楼
干线要用矿物绝缘电缆。
支线可降一级。
回复
panlizuanyong
2010年09月06日 14:49:33
4楼
《民用建筑电气设计规范》中8.9.1规定:矿物电缆布线宜用于民用建筑中高温或有耐火要求的场所。所以,我认为,不是特别重要或温度特高场所没必要。
1矿物电缆可耐几百度高温;
2矿物电缆成本特别高;
3矿物电缆不好施工,弯曲半径:接头处理....。
回复
sunny8082
2011年04月14日 17:01:54
5楼
谢谢各位,学到好多东西呀,正在做超高层,很有用的
回复
sunny8082
2011年04月14日 17:02:23
6楼
物电缆比其他耐火电缆要好很多。在特别重要负荷的线路中经常用。
回复
yesjack
2011年04月15日 03:12:53
7楼
我通常都好少用,呵呵
回复
飞扬123
2011年04月15日 09:30:50
8楼
没接触过。。。。
回复
nanhu006
2011年04月15日 11:01:27
9楼
没见过
回复
scofel
2011年04月21日 16:42:53
10楼
干线是要用的,再还得看各地方的相关规定,貌似上海,重庆都有相关硬性规定。
QQ631947987
回复
jiangbo88
2011年09月06日 15:57:15
11楼
同意版主的说法,谢谢版主,学习了。