1250变压器带200电机启动有没有问题?
ddx.xia
ddx.xia Lv.2
2005年12月23日 15:31:43
来自于变压器
只看楼主

小弟在做一个车间,设备容量1699KW,由于电机很少满负荷运行,且有些备台,故需要系数和同时系数取经验值0.57,cosφ=0.75,Pj=968,Qj=854,补偿后到0.92,Qb=441,补偿后S=1052,选1250KVA油变一台。不过设备中有两台200KW的电机,而且有可能同时启动,采用软起,请教各位大侠1250KVA能否带起来,启动时母排压降会有多少?怎样计算?谢谢!

小弟在做一个车间,设备容量1699KW,由于电机很少满负荷运行,且有些备台,故需要系数和同时系数取经验值0.57,cosφ=0.75,Pj=968,Qj=854,补偿后到0.92,Qb=441,补偿后S=1052,选1250KVA油变一台。不过设备中有两台200KW的电机,而且有可能同时启动,采用软起,请教各位大侠1250KVA能否带起来,启动时母排压降会有多少?怎样计算?谢谢!
免费打赏
ttt001
2005年12月23日 16:28:16
2楼
问题不错,30%,从经验数字看应该没有问题。
回复
sjylhw
2005年12月23日 16:34:06
3楼
规范要求母线电压不大于80%,否则其他设备的接触器线圈可能因低电压而脱扣
回复
ddx.xia
2005年12月23日 22:37:19
4楼
感谢2楼3楼的回复,我做设计才1年半,所以经验不是很多,所以还希望各位大侠多多指教!油变过负载的能力比干变强,容量方面应该问题不是很大,只是担心压降的问题。车间照明、办公附房用电也都是由这台变压器供电,当两台200KW的电机同时启动时瞬间电流一定很大,会大到什么程度?额定的几倍?母排上的压降会有多少?怎样计算啊?希望各位大侠们都来帮帮忙~谢谢!
回复
bqg
2005年12月24日 14:51:11
5楼



TO楼上的:
"规范要求母线电压不大于80%"?是甚麽意思吗?
回复
ddx.xia
2005年12月25日 17:07:18
6楼
他的意思是不是说母线上电压不得低于额定电压的80%啊?
回复