小弟在做一个车间,设备容量1699KW,由于电机很少满负荷运行,且有些备台,故需要系数和同时系数取经验值0.57,cosφ=0.75,Pj=968,Qj=854,补偿后到0.92,Qb=441,补偿后S=1052,选1250KVA油变一台。不过设备中有两台200KW的电机,而且有可能同时启动,采用软起,请教各位大侠1250KVA能否带起来,启动时母排压降会有多少?怎样计算?谢谢!