规范理解问题。。
yangxi0220
yangxi0220 Lv.3
2010年09月05日 18:49:08
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防火规范》第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:   一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;

《建筑防火规范》第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
  一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
  二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
  三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。


是不是说,娱乐场所的每个房间都要设置机械排烟呢。。
yangxi0220
2010年09月21日 13:02:03
2楼
厄 无人理睬啊
。。。。。。。
回复
chengdt
2010年09月22日 19:05:51
3楼
不是一定需要。“对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间”说的很清楚啊。
回复
bj5945
2010年09月22日 22:16:34
4楼
排烟:包括自然排烟与机械排烟两种方式。
如果不满足自然排烟条件地,则要采用机械排烟。
楼主明白了吗。
回复

相关推荐

APP内打开