有谁做过或知道CL墙体工程的施工步骤或做法啊。跪求!!!!~

有谁做过或知道CL墙体工程的施工步骤或做法啊。跪求!!!!~
免费打赏
iamzhzht2004
2005年12月23日 12:49:02
2楼
(1)基层墙面处理
  墙面应清理干净,无油渍、浮土等物。墙面有风化,松动部分应消除干净,表面不应有≥8mm的突起。
(2)涂刷界面剂
  混凝土墙面和砌块墙体应涂刷界面砂浆,界面砂浆有425#水泥、中砂、界面剂按1:1:1的配比搅拌成均匀的浆体,用滚刷或扫帚刷涂抹,拉毛长度≥10mm(涂刷界面砂浆时墙体要保持相应湿度)。
(3)抹第一遍保温砂浆
  保温砂浆的配制时将保温胶粉加入适量的水,在搅拌机中进行约5min的搅拌,然后将聚苯颗粒轻骨料倒入再搅拌5min成膏状即可使用。(配比为:胶粉料25kg/袋:聚苯轻骨料200L/袋;水30~35kg)按照设计厚度冲盘,打点,找垂直,将保温砂浆涂抹15-20mm厚并用力压实,以防空鼓。
(4)抹第二遍保温砂浆
  抹第二遍保温砂浆时应与第一遍间隔24h以后,涂抹厚度可按设计标准抹平,待保温层固化干燥(用手按不动)。如设计厚度超过60mm并且建筑高度超过55M以上,应距保温层面15~20mm处增加一层镀锌铁丝网,并与预埋件的镀锌铁丝绑紧,以增加保温层与墙体结构的一致性。
(5)划分格线开色带,分隔槽
  按要求和设计色带(色带间距可分层或分隔)弹线分出色带位置及高度分层(约60~120mm,隔层200mm)。用壁纸刀开出色带凹槽深度为8-10mm。
(6)抹抗裂抗渗砂浆
  抗裂砂浆料已配制好,施工时只需加适量的水在机器中搅拌5min即可使用,使用时温度应在5度以上,风雨暴日天禁止使用,搅拌好的砂浆需在2h内使用完,超期不能再用。将搅拌好了砂浆用铁抹子和托板在保温砂浆面层抹约3mm厚,抹到一定厚度后立即将网格布铺贴在抗裂砂浆表面层,并用铁抹子压入砂浆内,网布搭接不小于50mm,注意不要干搭,网格布要求平整,无折叠。
(7)刮柔性耐水腻子,涂弹性防水底漆
  柔性耐水腻子本公司可售,本品为双组份,即柔性浮s胶和耐水腻子粉,柔性浮胶每桶20Kg,耐水腻子粉每袋40Kg,量比为1:2,弹性防水底漆,本品是一种高分子弹性硅橡胶乳液,涂刷于墙体表面,5min后就要形成一种防水保护层。
(8)抹平罩面 可按设计标准涂刷防水涂料或其它装饰材料


1、基层墙体
2、CLQL界面砂浆
3、CL高性能聚苯颗粒保温层
4、CLNL抗裂砂浆复合耐碱纤网格布防护层
5、高弹性底漆及腻子
6、饰面层
回复
sundanchenjun
2005年12月23日 18:41:06
3楼
哇,这么棒的回复啊。谢谢了!让我好好学了一把。
回复
keluomi
2005年12月25日 20:51:20
4楼
我遇到的这个工程是保温层在中间两边是砼这样的工程怎么施工啊 那个保温层怎么固定 哪
回复
iamzhzht2004
2005年12月25日 22:29:45
5楼
那应该是CL复合墙板:(CL结构体系——替代砖混结构的一种新结构)
由两层钢丝网用斜插丝连接的空间骨架,中间夹以聚苯板形成CL网架板,一侧预制,进行装配,另一侧用CL石膏板做模现浇自密性混凝土,构成CL复合墙板,做为主要承重构件。
回复
taibochen
2005年12月26日 18:39:16
6楼
可能就是这样吧
回复
keluomi
2005年12月29日 19:55:11
7楼
请问以下如果做这种工程的青工大约多少前能做啊!!!!!!!!
回复
jxyyj2007
2007年12月13日 14:14:34
8楼
改用GM板不是可以全部满足设计要求了,施工又方便!
回复
jyly698
2008年08月13日 17:58:04
9楼
:time: :loveliness:
回复
zhouaizhong
2008年10月06日 13:16:07
10楼
第一次听说,长知识了,感谢提供。
回复
yuyanlin5882
2009年06月28日 11:40:22
11楼
:time: :time: :time: :time:
回复

相关推荐

APP内打开