关于小区变压器的选型
qb0823
qb0823 Lv.2
2005年12月23日 00:38:08
来自于变压器
只看楼主

现小区首期已经入住20多户,小区用电还是使用当初的施工临时用电,变压器为200KVA的,二期工程准备开工打桩,打桩机共一台,大约为150KW左右。所以请教各位现200KVA的变压器可否能承受?如不够用的话,要改为多大的变压器?

现小区首期已经入住20多户,小区用电还是使用当初的施工临时用电,变压器为200KVA的,二期工程准备开工打桩,打桩机共一台,大约为150KW左右。所以请教各位现200KVA的变压器可否能承受?如不够用的话,要改为多大的变压器?
免费打赏
sjylhw
2005年12月23日 02:54:15
2楼
居民和施工最好分别由不同的变压器供电,继续使用现有的变压器会造成电压波动比较严重
频繁
回复
bqg
2005年12月23日 08:53:13
3楼
可增加一台变压器,增加多少,要根据你的具体情况,如小区目前是否供暖,是否用电取暖,住户电表装否?没装---无法计量,做饭取暖装修等等都用电.......估计增加一台200变压器,施工和民用先分开用吧
回复
qgw0304
2005年12月23日 10:23:11
4楼
大约应该为800KVA的箱变
回复
crazyboy
2005年12月23日 10:32:03
5楼
新增的还算是临时用电么?如果不是,最好把将来小区整个用电都考虑进去
回复
party68
2005年12月23日 10:58:00
6楼
按住户的生活水平定就行,可取8KW,主要空调,炊具用电多,小区需要系数我取0.40-0.55.一般按灯,插座考虑没多大意义.二十五户以下取0.45-0.5;二十五到一百户用0.40-0.45.一百以上0.3-0.35.如打桩机白天用,我认为不用换,如同时用,则应增加变压器。
回复
sui
2006年09月07日 16:17:01
7楼
建议你申请正式用电吧,采用箱变,具体负荷自己算算,在箱变中要考虑预留施工用电的负荷,因为计量标准是不同的
回复
jbcdavl
2009年08月07日 19:55:04
8楼
20*6=120kw,0.5的需要系数,就是60KW,同时系数取0.9,共189KW,换250KVA,如果考虑负载率,325KVA
回复
wuyongqing111111
2009年08月07日 21:01:22
9楼
应该分开,动力和民用。
回复