2楼
不明白,能不能解释清楚一点?为什么要在锅炉房的烟囱上加消声器,是有什么要求吗?应该在风管上加的吧.
回复
3楼
由于烟囱高,大约80米
弯头多,阻力大
烟囱有噪音
是否可以加?
回复
4楼
由于烟囱高,大约80米
弯头多,阻力大
烟囱有噪音
是否可以加?
回复
5楼
呵呵,没听说过,你想加到什么部位啊?难道烟囱噪音比水泵的大好多?
回复
6楼
暖通中的消声降噪一般是加减震器作阻尼减振~~~
你这种情况似乎是某一工矿企业用的大功率锅炉用的烟囱~~~
是因为烟气流动速度过大而形成的气体共振~~~
只能通过把烟气的动压转化为静压,降低烟气流速来降噪~~~
但要防止烟灰堵塞和排放不及而形成的烟气倒灌~~~
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
可以
回复
9楼
怎么可以啊,问题是你怎么加,加到什么位置呢?
回复
10楼
没有必要加吧,除非环保要求。
回复
11楼
6楼有道理。你看看如何降低排烟速度吧。或者可以在风机上做点文章。在烟囱上加消声器没有必要。
回复