请教机械排烟的问题
hellokitty
hellokitty Lv.2
2005年12月22日 16:40:19
来自于通风排烟
只看楼主

目前有个工程,内走廊需设机械排烟,每层设一个防烟分区,共15层,根据《高规》:担负两个或两个以上防烟分区排烟的,应按照最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。这样风机和排烟竖井都按此计算,但是每层排烟口和排烟管是按60m3/h计算。这样,如果着火开着火层防烟分区的排烟口,并联动排烟风机,排烟管的风速有可能超标。请教该如何控制。

2005年12月22日 17:16:09
2楼
这个要看你是如何考虑火灾时排烟控制,如果只按开启着火层,我认为实际排烟系统只承担一个防烟分区排烟,虽然有多个排烟口,这时候按60m3/h.平米比较合理!

如果考虑开启两层以上走道排烟,开启超速是正常的,有一种排烟风机入口处设泄压管,平衡排烟量!
回复
hellokitty
2005年12月22日 18:00:02
3楼
如果只开启着火层,但是规范规定风量每平方米不小于120m3/h
开启两层以上怎么考虑?肯定要开启着火层,另一个开启哪一层?上一层吗?
请教!!!
回复
hhbox
2005年12月23日 08:33:29
4楼
排烟口的开启是根据烟感或消控室控制有选择开启的。由于排烟系统担负的防烟分区也可能分布在不同防火分区中,所以打开无烟的防烟分区会降低分区的排烟量,影响排烟效果,当风机故障或风机达到控制温度关闭而排烟口没有及时熔断关闭,可能造成几个防烟分区连通串烟,不利于人员疏散安全!

走道比较特殊,一般都只开启着火层,《暖通空调》上也有文章认为按60m3/h.m2算的看法,因为很少再去开其它层的排烟口,无烟分区排烟口开启的负压也可能造成上层走道引入烟气.
可以采用加大排烟口的大小,同时也满足设计最大排烟量!
回复
hellokitty
2005年12月23日 11:02:17
5楼
谢谢版主。如果加大排烟口的大小,那么也应加大排烟风管的大小。
回复
hhbox
2005年12月23日 15:29:36
6楼
排烟风管一般是竖向的,变截面比较少!象这样情况排烟竖井混凝土断面可按15米/s的上限取,14米/s多一些!
回复
hellokitty
2005年12月23日 15:59:43
7楼
可能我没有表达清楚,是指排烟口到排烟竖井部分的排烟风管。
排烟竖井已经加大考虑。
回复
nky6666
2005年12月23日 16:26:09
8楼
同样加大,按120m3/m2选
回复
hellokitty
2005年12月23日 16:32:11
9楼
那样风管太大了
回复
hhbox
2005年12月24日 09:00:57
10楼
排烟口到排烟竖井部分的排烟风管如果采用钢板风管,风速最大可取到20米/s,在吊顶内的排烟管应取隔热措施!
回复
jsha_zy
2005年12月25日 20:18:25
11楼
就按每排烟分区排烟口和排烟管是按60m3/h计算;
一个防烟分区排烟时,每排烟分区排烟口和排烟管风速超就超吧;有规范说不行吗?