仓库自喷系统设置
jack1977
jack1977 Lv.2
2005年12月22日 16:40:17
只看楼主

请教各位:有一仓库,危险级为3级,冬天室温有低于0度的可能,仓库高度10米左右,如果采用干式系统是否可行,应选用何种喷头?

请教各位:
有一仓库,危险级为3级,冬天室温有低于0度的可能,仓库高度10米左右,如果采用干式系统是否可行,应选用何种喷头?
lzp0928
2005年12月22日 19:19:33
2楼
必需采用干式系统,喷头仍是闭式喷头
回复
ll.rain
2006年07月10日 13:21:02
3楼
层高大于9m,要加货架内置喷头吗?怎么做,我也想知道

回复
sunroads
2006年07月10日 14:19:43
4楼

对于仓库这种火势蔓延迅速的场所最好优先选用湿式系统,只不过对于楼主这个场合需要电伴热或加防冻液等之类的防冻措施.
仓库常用的喷头有三种:标准喷头,大水滴喷头和ESFR喷头,灭火效果依次变好.另外,需要楼主注意的是ESFR喷头只用于湿式系统.愚见!
回复
yanglan
2006年07月10日 20:46:26
5楼
高度超了吧,
我认为只能用ESFR喷头,而且货架喷头也不用装了,但要注意防冻问题,譬如加防冻液或电伴热。
回复
zt-38
2006年07月11日 16:52:49
6楼
干式系统采用预作用阀,喷头为ZSTYS20型快速响应早期灭火洒水喷头
回复
xiaxiaohan
2006年07月11日 17:47:47
7楼
层高大于九米
就要用快速相应喷头了,可以考虑加防冻液或电伴热
回复
windwindy
2006年07月12日 20:53:23
8楼
选用 ESFR 货架内就不用了
回复
yingwazi200
2006年08月22日 10:34:32
9楼
请注意,如果是实层隔板货架仓库,有可燃物、顶敞开的纸箱、集装箱等货架仓库则不能使用ESFR喷头。而且你仓库无采暖。建议使用预作用系统,预作用系统也不能采用ESFR喷头,你只需选择流量系数大的喷头即可。