电度表基本电流和额定最大电流是怎样定义的?
xj123456789
2005年12月22日 16:07:26
只看楼主

我们常用的电度表,以DT862为例:通常有DT862-4和DT862-2两种,前者电流3(6)A,后者电流1。5(6)A,请问这两种电度表有何区别?电度表的这两种电流值3(6)A中3A和6A各指的什么电流?

我们常用的电度表,以DT862为例:通常有DT862-4和DT862-2两种,前者电流3(6)A,后者电流1。5(6)A,请问这两种电度表有何区别?电度表的这两种电流值3(6)A中3A和6A各指的什么电流?
免费打赏
xj123456789
2005年12月23日 08:32:16
2楼
回复
peter00007
2005年12月23日 08:47:38
3楼
DT862-4是四倍表,应该是1.5(6)A的。不过也有3(6)A的。
我理解3A是经济运行电流,即在这个电流运行时精度最高。6A是最大额定电流。超过这个电流值,计量的准确度会大大降低。
欢迎专业人员解答,详细回答有奖分!
回复
s13683529017
2005年12月23日 09:44:45
4楼
同意,我理解6A要是超了差不多就烧了
回复
遵义
2005年12月23日 10:30:00
5楼
标定电流和最大额定电流,有时间看看DL/T 5137-2001,大意如此:
“为了计量准确,宜采用四倍表,标定电流为电流互感器二次电流的30%(S级为20%)
最大额定电流不超过电流互感器二次电流的120%”
回复
李兴龙机电科技
2005年12月23日 11:08:27
6楼
楼主的话刚好说反了 。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月23日 11:09:33
7楼
我忘了,那个地方说过这个精度问题。
反正就是推荐4倍表。
回复
遵义
2005年12月23日 12:20:04
8楼
对,
DT862-4 1.5(6)A,
DT862-2 3(6)A
回复
xj123456789
2005年12月23日 13:14:23
9楼
谢谢各位了:)
回复
hyf-yes
2007年03月28日 16:31:32
10楼
呵呵,终于弄明白了啊!!!!!!!!!感谢前辈帮助菜鸟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
menghao1688
2007年08月06日 10:34:56
11楼
谢谢
回复