无功补偿问题
hlmaini
hlmaini Lv.2
2010年09月04日 18:44:27
只看楼主

一315KVA变压器,所配无功补偿柜 电容16KVAR*10组 由补偿控制器自动投切,该变压器负荷较轻 电流在150A左右,出现不投入电容无功有时出现过补,投入电容功率因数反而变低,各位师傅 这个问题到底出现在什么地方呢?

一315KVA变压器,所配无功补偿柜 电容16KVAR*10组 由补偿控制器自动投切,该变压器负荷较轻 电流在150A左右,出现不投入电容无功有时出现过补,投入电容功率因数反而变低,各位师傅 这个问题到底出现在什么地方呢?
免费打赏
xhs000
2010年09月04日 21:02:14
2楼
因为你的负载是容性负载大于感性负载,整个线路程容性,另外你说的功率因素降低是手动投入电容器时线路容性更大,功率因素更加超前,功率因素分超前和滞后两种情况。
回复
xdetect
2010年09月04日 23:16:56
3楼
1、控制器的取样电流和电压有无错接?(反指示)
2、观查一下进线柜的电流表,当电容投入时总电流是减少还是增加。
回复