有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。
有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。
12楼
谢谢你给我这么详尽的答复。能否进一步告诉我这些数据的来源呢?
回复
13楼
没有其它规定的情况,我们基本上是按技术措施来做的
回复
14楼
我认为楼主担心球墨铸铁管的承压问题不是管材本身,而是球墨铸铁管连接问题,
一般这个管材采用T型滑入式承插连接吧,这种连接方式不如钢管法兰或螺纹连接密闭性好,
上次做个小区外网,用的球墨铸铁管,施工单位说做不到,害怕漏水,吓得我直接想用法兰连接,暂且不管有没有这种连接形式,就说这条:法兰连接好像不能埋地就过不去。我就问施工单位一兄弟,他说他曾经打压到1.4MPa没问题,而我的设计压力才0.6MPa,怎么不行?
后来施工单位也就干了。
所以我认为,承插连接施工处理不好,小区消防压力再大点(1.0MPa?)的话,管网真有可能漏水。
以上都是个人见解,有说错的地方见谅。
回复
15楼
说的太好了,我正想更正一下我的意思的时候你说出来了,谢谢。我查了一下设计手册,离心球墨铸铁管有机械式和承差式两种接口,我想如果用机械式接口的管道它的连接就跟法兰类似了,管道的承压应该就没有什么问题了。如果用承插式的就不知道了。
回复
16楼
http://www.water-plant.com/jishubolan/zi.asp?id=1564&db=pub_info&InfoClassID_root=817&InfoClassID=850&InfoClass=859
回复
17楼
坚决支持,低压用承插,压力高些用机械式连接!
回复
18楼
问了问SICENMAN,好像铸铁管机械式连接方式(有螺丝拧紧压环那种)在工程上很少用。
附介绍:
改良机械型接口这种形式采用圆形橡胶圈和模形橡胶圈合成一体的方法。给圆胶圈一定的压缩量,利用回弹力发挥其密封作用,同时通过螺栓拧紧压环而进一步增加了压缩力,从而起到承、插口一体化的作用。在外荷载作用下,承口间的间隙变化极小,其密封性能远较机械接口良好。这种接口适用于日径大于400毫米的大口径管道。
回复
19楼
好象自喷系统大于DN100管径镀锌钢管不能采用焊接呀,
我认为埋地应采用法兰连接,外加绝缘防腐!
回复
20楼
自动喷淋验收规范好象不允许法兰埋地得吧?
回复